azbe 发表于 2018-7-2 22:35:55

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 08:57
消防栓箱按钮。一定要有起泵功能,一定要有起泵指示。

说说为什么?没有启泵指示,会有什么后果?很严重吗?

azbe 发表于 2018-7-2 22:38:29

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 08:56
消防人员拿起消防栓后,连个泵是否起动的指示都不知。消防人员就敢拿着水龙带在火里干等?

规范写的不正 ...

你这个说法太可笑了!即使水泵不启动,水龙带一样有水,怎么会拿着水龙带甘等呢?

设计原理30讲 发表于 2018-7-3 08:26:03

z405664385 发表于 2018-7-4 17:02:03

azbe 发表于 2018-7-2 22:38
你这个说法太可笑了!即使水泵不启动,水龙带一样有水,怎么会拿着水龙带甘等呢?

水泵不启动也有水,不是屋顶水箱可以提供前期的用水么?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 17:14:25

设计原理30讲 发表于 2018-7-3 08:26
电气不能想当然。
消防人员,不能确知消防泵已经被起动,不可以拿着消防水龙带去火场的。
必须先确认,主 ...

水一流,管网压力减少,泵就启动(或高位水箱水一流,泵也启动)

树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 17:15:16

设计原理30讲 发表于 2018-7-3 08:26
电气不能想当然。
消防人员,不能确知消防泵已经被起动,不可以拿着消防水龙带去火场的。
必须先确认,主 ...

感觉比现场起泵按钮还可靠些(毕竟那么远的连线,如果平时维护不好。。。)

设计原理30讲 发表于 2018-7-4 17:15:27

设计原理30讲 发表于 2018-7-4 17:17:00

fly55555555 发表于 2018-8-14 19:48:00

先不说消火栓按钮启泵跟流量开关、压力开关什么的比较谁更可靠,单单看就地消防栓处显示泵的启动状态是应该的。

设计原理30讲 发表于 2018-8-14 20:05:02

设计原理30讲 发表于 2018-8-14 20:17:08

设计原理30讲 发表于 2018-8-14 20:18:48

fly55555555 发表于 2018-8-15 13:20:06

设计原理30讲 发表于 2018-8-14 20:05
一个厂区,新建一办公楼,设屋面水箱,办公楼离消防泵房1400米远,厂区都硬化完成。

为了实现流量开关起 ...

对于这个问题吧,即使采用消火栓按钮起泵,也一样会拉很远的线。关键的是现在水专业定不了整定值,系统规模不同,漏损不同,整定不同,采用工业非消防用水系统的流量开关原理,想当然的挪到了民建的消防系统,水专业还再头疼当中。

dcy034115 发表于 2018-8-17 11:12:30

没有火警,应该直接启泵。

zzzzzzzz 发表于 2020-6-11 18:41:43

树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 15:11
有火灾报警设计,消火栓按钮确实是只能用来定位。宣贯时有人提出,用手报不行吗,专家的意见是还是要知道 ...

能不能这样理解,这个单体没有火灾报警,也就不用执行50116-2013,那就没必要设消火栓按钮
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 未设火灾报警系统的建筑,消火栓按钮接到何处?