820KW空调低压冷机,需要多大的变压器?
各位,好!最近遇到一个民用项目,820KW空调冷机,选择低压启动,需要多大的变压器?谢谢 甲方不想用高压冷机,所以选择的低压。{:3_42:} 要了解具体启动方式或启动电流。可以查参照产品提供的技术参数 选择一台1600KVA的变压器可以 保守一点,选择1250也行,但必须是专供,不带其他负荷 820kW应该是一组设备,不是单台。
同意3楼,按照产品说明书选配变压器,看其最大的单台设备容量。 建议选择1000的,制冷机组启动的时候是具备负载调节功能的,所以不比担心启动问题,另外实际上暖通专业配置的冷机一般都会偏大,实际负荷需求能达到80%已经不错了,所以选择1000的变压器,实际负载率在65%以下,比较经济合理 如果是普通机组,一般启动负载不会高于冷水机组的25%,如果配置的冷水机组是变频机组那启动就更不存在问题了