一个三层多层公建,暖通走道设置了个排烟风机,消防报警怎么整
一个三层多层公建,暖通走道设置了个排烟风机,消防报警怎么弄啊,仅在走道设置感烟探测器,还是除了走道之外,的各个房间也要设置感烟探测器呢? 这种情况下,我们一般是都设置烟感的 树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 09:40这种情况下,我们一般是都设置烟感的
每个房子要设置么,不是是设置的部位吗 waingting 发表于 2018-6-21 10:24
每个房子要设置么,不是是设置的部位吗
规范规定:如未明确具体部位的,需全楼设置报警。 waingting 发表于 2018-6-21 10:24
每个房子要设置么,不是是设置的部位吗
当然,如果你这个排烟风机只为走廊服务,也可以在走廊设置(前提是当地消防部门容许) 树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 10:30
规范规定:如未明确具体部位的,需全楼设置报警。
走道设置的位置排烟风机还不明确吗?不过您的这个解释我也觉得对 waingting 发表于 2018-6-21 10:41
走道设置的位置排烟风机还不明确吗?不过您的这个解释我也觉得对
有些走道风机,还兼顾某些大面积房间的排烟 我认为“如未明确具体部位的,需全楼设置报警。”是指建筑设计防火规范8.4.1 1~12点。
而8.4.1 13:” 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。“这条是指明部位了(机械排烟的部位、气体灭火的部位等等)。所以我认为楼主这种情况,仅在需要联动的部位(走道内)设置火灾报警就可以。
这是我个人理解,不知大家在实际中有没有遇到类似情况,仅在走道设置,而给审查、消防部门否定的,如果有,那我以后也全楼上报警了。
gunflower 发表于 2018-6-21 10:51
我认为“如未明确具体部位的,需全楼设置报警。”是指建筑设计防火规范8.4.1 1~12点。
而8.4.1 13:” 设 ...
本来我也这么觉得 树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 10:48
有些走道风机,还兼顾某些大面积房间的排烟
比较明确就仅仅为走道排烟用的,其余全是小房间 肯定是走廊太长超出了自然排烟的距离才设置的,建筑方案有问题,很好解决。 waingting 发表于 2018-6-21 13:18
比较明确就仅仅为走道排烟用的,其余全是小房间
像这样的,可以先在走廊设置,通过万事大吉,没有通过再加 只为走道服务,实际上会吗?{:1_432:} cn39 发表于 2018-6-21 14:02
肯定是走廊太长超出了自然排烟的距离才设置的,建筑方案有问题,很好解决。
让建筑改方案!{:1_428:} taianwx 发表于 2018-6-21 14:41
只为走道服务,实际上会吗?
咨询过暖通专业,有这样情况