账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13652|回复: 21

[求助] 一个三层多层公建,暖通走道设置了个排烟风机,消防报警怎么整

[复制链接]
     
发表于 2018-6-21 09:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个三层多层公建,暖通走道设置了个排烟风机,消防报警怎么弄啊,仅在走道设置感烟探测器,还是除了走道之外,的各个房间也要设置感烟探测器呢?
发表于 2018-6-21 09:40:04 | 显示全部楼层
这种情况下,我们一般是都设置烟感的
     
 楼主| 发表于 2018-6-21 10:24:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 09:40
这种情况下,我们一般是都设置烟感的

每个房子要设置么,不是是设置的部位吗
发表于 2018-6-21 10:30:36 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-6-21 10:24
每个房子要设置么,不是是设置的部位吗

规范规定:如未明确具体部位的,需全楼设置报警。
发表于 2018-6-21 10:40:08 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-6-21 10:24
每个房子要设置么,不是是设置的部位吗

当然,如果你这个排烟风机只为走廊服务,也可以在走廊设置(前提是当地消防部门容许)
     
 楼主| 发表于 2018-6-21 10:41:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 10:30
规范规定:如未明确具体部位的,需全楼设置报警。

走道设置的位置排烟风机还不明确吗?不过您的这个解释我也觉得对
发表于 2018-6-21 10:48:05 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-6-21 10:41
走道设置的位置排烟风机还不明确吗?不过您的这个解释我也觉得对

有些走道风机,还兼顾某些大面积房间的排烟
     
发表于 2018-6-21 10:51:17 | 显示全部楼层
我认为“如未明确具体部位的,需全楼设置报警。”是指建筑设计防火规范8.4.1 1~12点。
而8.4.1 13:” 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。“这条是指明部位了(机械排烟的部位、气体灭火的部位等等)。所以我认为楼主这种情况,仅在需要联动的部位(走道内)设置火灾报警就可以。
这是我个人理解,不知大家在实际中有没有遇到类似情况,仅在走道设置,而给审查、消防部门否定的,如果有,那我以后也全楼上报警了。
     
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:15:34 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-6-21 10:51
我认为“如未明确具体部位的,需全楼设置报警。”是指建筑设计防火规范8.4.1 1~12点。
而8.4.1 13:” 设 ...

本来我也这么觉得
     
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:18:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 10:48
有些走道风机,还兼顾某些大面积房间的排烟

比较明确就仅仅为走道排烟用的,其余全是小房间
     
发表于 2018-6-21 14:02:04 | 显示全部楼层
肯定是走廊太长超出了自然排烟的距离才设置的,建筑方案有问题,很好解决。
发表于 2018-6-21 14:35:46 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2018-6-21 13:18
比较明确就仅仅为走道排烟用的,其余全是小房间

像这样的,可以先在走廊设置,通过万事大吉,没有通过再加
     
发表于 2018-6-21 14:41:36 | 显示全部楼层
只为走道服务,实际上会吗?
     
发表于 2018-6-21 14:42:53 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2018-6-21 14:02
肯定是走廊太长超出了自然排烟的距离才设置的,建筑方案有问题,很好解决。

让建筑改方案!
发表于 2018-6-21 16:06:08 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-6-21 14:41
只为走道服务,实际上会吗?

咨询过暖通专业,有这样情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则