消防烟感,声光,消火栓按钮,手动报警按钮,应急广播之类的在画平面图的时候该怎么布
在画消防联动和火灾报警系统的平面图时对消防烟感,声光,消火栓按钮,手动报警按钮,应急广播之类的在画图时候不清楚怎么布置比较合理
请各位大神不吝赐教,或告知是否有相关规范写明了,万分感谢。
请各位大神帮忙指点指点,万分感谢
你可以看一下火灾自动报警系统设计规范 刚开始可以按手头的参考图纸来布置,同时查阅火灾自动报警系统第六章节关于这些设备的具体设置要求,理解为何参考图这样布置,两者结合来做,相信很快就掌握了 烟感:探测区域的每一个房间都至少设置一个,保护半径和保护面积按表6.2.2确定,走廊间距15米布置。。。
声光:楼梯口、消防电梯前室、内部拐角处,大空间25米设置一个
手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米
树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 09:16
烟感:探测区域的每一个房间都至少设置一个,保护半径和保护面积按表6.2.2确定,走廊间距15米布置。。。
...
感谢。
1.烟感若每个房间设置一个,图中我标框框的就没有设置,是错了吗。请指教
建议垂直敷设的管线在管井内,这样方便后期维护;
强弱电井漏设烟感;
核实短路隔离器的设置位置和数量; RayTang 发表于 2018-6-14 10:38
感谢。
1.烟感若每个房间设置一个,图中我标框框的就没有设置,是错了吗。请指教
需要设置 树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 10:49
需要设置
手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米
手报和广播规范这样,设计的不确定性很大啊,整个平面图的长35.7m,宽 18.5m,意思就是随便设置都行? x01oct 发表于 2018-6-14 10:42
建议垂直敷设的管线在管井内,这样方便后期维护;
强弱电井漏设烟感;
核实短路隔离器的设置位置和数量;
强弱电井漏设烟感;
这个在哪个规范内有明确要求的,请不吝告知,谢谢 RayTang 发表于 2018-6-14 11:08
手报:任何位置到手报的距离小于30米
广播:任何位置到广播的距离小于25米
手报:主要出入口、楼梯口等人流处
广播:中间适当位置 天道酬勤1 发表于 2018-6-14 08:57
刚开始可以按手头的参考图纸来布置,同时查阅火灾自动报警系统第六章节关于这些设备的具体设置要求,理解为 ...
感觉规范讲的很笼统,布置起来左右为难,比如说手报说任何位置距离手报不超过30m,这个规范感觉我随便布置哪里都可以,只要注意最远点离手报不超过30m即可 树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 11:15
手报:主要出入口、楼梯口等人流处
广播:中间适当位置
谢谢,理解了。
那消火栓按钮呢?该怎么布置?
火灾报警平面图主要有:手报,烟感,消火栓按钮,以及防火门监控
消防联动平面图有:广播,声光,手报,总线控制联动线 RayTang 发表于 2018-6-14 11:26
谢谢,理解了。
那消火栓按钮呢?该怎么布置?
消火栓按钮,跟着消火栓走 RayTang 发表于 2018-6-14 11:13
强弱电井漏设烟感;
这个在哪个规范内有明确要求的,请不吝告知,谢谢
GB50116的附录D