x01oct 发表于 2018-6-14 12:49:29

RayTang 发表于 2018-6-14 11:16
感觉规范讲的很笼统,布置起来左右为难,比如说手报说任何位置距离手报不超过30m,这个规范感觉我随便布置 ...

通常设置在疏散口附近,其余地方按规范要求的距离补充

RayTang 发表于 2018-6-14 14:00:48

x01oct 发表于 2018-6-14 12:48
GB50116的附录D


24 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。

我刚看了一下图纸,强电井敷设的是WDZ-YJE线缆,弱电井用的是PVC管,这两种应该不属于可延燃的电缆吧,是否可以不要烟感?

x01oct 发表于 2018-6-14 18:20:27

本帖最后由 x01oct 于 2018-6-14 18:24 编辑

RayTang 发表于 2018-6-14 14:00
24 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。

我刚看了一 ...
22和25呢?
另外PVC管真的不延燃么?
还有就是,真的没有BV线走竖井么?万一有呢?

renxiaobai 发表于 2018-8-27 16:13:40

树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 11:29
消火栓按钮,跟着消火栓走

如果消火栓在平面呢,消火栓按钮要怎么设置

x01oct 发表于 2018-8-27 19:48:09

renxiaobai 发表于 2018-8-27 16:13
如果消火栓在平面呢,消火栓按钮要怎么设置

消火栓按钮,跟着消火栓走

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:17:58

x01oct 发表于 2018-8-27 19:48
消火栓按钮,跟着消火栓走

说错了,应该是消火栓在水施平面图,那消火栓按钮要放哪呀

树欲静而风不止 发表于 2018-8-28 08:31:43

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:17
说错了,应该是消火栓在水施平面图,那消火栓按钮要放哪呀

放在消火栓的位置

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:34:04

树欲静而风不止 发表于 2018-8-28 08:31
放在消火栓的位置

消火栓按钮不能放在水平面图吧。放在电气图还要单独设一个消火栓平面图吗

树欲静而风不止 发表于 2018-8-28 08:54:54

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:34
消火栓按钮不能放在水平面图吧。放在电气图还要单独设一个消火栓平面图吗

放在电气图,不用单设

设计原理 发表于 2018-8-29 09:13:45

x01oct 发表于 2018-8-29 15:53:28

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:17
说错了,应该是消火栓在水施平面图,那消火栓按钮要放哪呀
您到底想问什么?把思路稍微理清楚一些{:1_428:}
消火栓在水图上?当然。

那消火栓按钮在哪儿?在电图上,在有消火栓的位置。
这问题就跟风机配电配在哪儿一样,风机在暖通图上,配电在电图上,位置以暖通图为准,但是电要画上。

单独画消火栓平面图?没必要,这么画图招骂,跟火灾自动报警系统画一起,如果没有火灾自动报警系统,那么跟电力平面画或者跟弱电平面画都行。

renxiaobai 发表于 2018-10-11 10:01:17

其实我还想问,消防广播声压级不是在说明中说明环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB,这句话就可以吗
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防烟感,声光,消火栓按钮,手动报警按钮,应急广播之类的在画平面图的时候该怎么布