制冷机房事故风机如何配电

制冷机房的事故风机配电是如何设计的?
1、接在制冷配电箱上,按平时通风做
2.接在消防负荷,制冷机房设计氟利昂(或氧气)探测器,联锁启动事故风机
3.接在重要负荷,制冷机房设计氟利昂(或氧气)探测器,联锁启动事故风机,火灾时断电
大家是如何做的?

rainmen_73 发表于 2018-5-22 17:04:08

肯定不是消防负荷,这个比可燃气体事故风机性质更明确

树欲静而风不止 发表于 2018-5-22 17:08:28

应该是3

taianwx 发表于 2018-5-23 08:57:59

事故风机的问题一直困惑着我,围观学习

plainlife 发表于 2018-5-23 09:25:41

按第三种做法来!

x01oct 发表于 2018-5-24 08:24:20

我是单独设置双电源箱来保证事故风机的供电的。

按您上面的分类,应该是3吧

2肯定是不对的,不是消防负荷。

1提现不出事故的特性。

这种事故风机与可燃气体的和灾后排气的,不太一样。