河图 发表于 2018-5-15 08:44:07

单路10kV,1台变压器,几台高压柜合适!

一工程为单体建筑,在其地下一层设一变电所,单路10kV供电,只有一台800kVA的变压器。
当地10kV方案通常是,馈线柜前有4台柜,即进线隔离、PT、主进、计量,具体到这个项目,加上1台馈出柜,那一共就是5台柜!
当然,别的地区可能在馈出柜前有三台柜,这不是我讨论的重点!
我的困惑在于,这个工程只有1台变压器,与有2台以上变压器比较,馈出柜前方案是否有更合理的作法!
如果这个工程有2台变压器,我也没有什么问题了,直接就按通常的方案来做,那就是6台柜!
但不知道哪来的想法,我觉得1台变压器和多台变压器似乎应该不一样!
见笑,我是个10kV的小白!
请指教,谢谢!

witkey1983 发表于 2018-5-15 09:12:17

可以看看典设,和考虑项目的重要程度,个人意见

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:19:12

单台可以和多台变压器做的不一样

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:19:53

进线柜和馈线柜合一

河图 发表于 2018-5-15 09:54:27

witkey1983 发表于 2018-5-15 09:12
可以看看典设,和考虑项目的重要程度,个人意见

谢谢回复!
我看了一下典设第五篇关于10kV配电室那部分,里边都是带2台变压器(或者带1台变压器,预留1台馈出柜)的方案,而且都不是高压计量的,没法参考!

河图 发表于 2018-5-15 10:00:21

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:19
进线柜和馈线柜合一

麻烦再问一下,如果把进线和馈线合一,那计量柜是不是应该前移!
即四台柜的顺序:进线隔离、PT、计量、主进兼馈出!
谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 10:02:08

河图 发表于 2018-5-15 10:00
麻烦再问一下,如果把进线和馈线合一,那计量柜是不是应该前移!
即四台柜的顺序:进线隔离、PT、计量、 ...

是的,而且进线隔离可以和PT合一,这样就三台柜

河图 发表于 2018-5-15 10:12:39

明白了,再次感谢,{:1_418:}

wan512mm 发表于 2018-6-13 19:25:47

南网10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014正式版)第三部分,有做两个柜的方案 CSG-10YK-GP-05。

popu12 发表于 2018-7-6 12:05:49

进线和出线合一个柜子还要计量干嘛,而且还能保护个JB。最少2个柜,计量兼进线或者计量兼出线

zhj529 发表于 2018-8-15 22:06:46

你好,我想问一下,最后怎么设计的,是否通过了当地供电局审核?

TNS 发表于 2018-8-16 14:04:28

进线隔离、PT、计量、主进兼馈出。

河图 发表于 2018-8-20 14:45:30

本帖最后由 河图 于 2018-8-20 14:46 编辑

zhj529 发表于 2018-8-15 22:06
你好,我想问一下,最后怎么设计的,是否通过了当地供电局审核?
抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间和高压柜的位置!
对于10kV部分,当地电业部门是不承认我们有设计资质的(我们是甲级院),而必须由建设单位委托他们进行设计!
至于电业部门啥时候设计,那得看工程推进的效率了,{:1_431:}

TNS 发表于 2018-8-20 15:22:12

河图 发表于 2018-8-20 14:45
抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间 ...

看来很多地方都存在这个问题。我们这的设计院到供电局备案就可以。具体需要什么样的条件才可以备案就不知道了。但是甲级设计院应该没问题。
4台柜的作法,看见过供电局这么设计过。但那套图纸其他地方严重错误颇多。

ethan_fan 发表于 2018-8-24 22:31:51

进线隔离+CT,PT合一+出线
3柜足矣