默认条件正好吻合,我遇到的就是下进线需计量。
虽然几年的老帖子了,对我还很有意义,我好好消化一下啊!
多谢多谢! bladeloong 发表于 2019-7-10 14:54
楼主要求不是很清楚,暂讨论,下进线且需要计量的情况,(1)环网柜:进线柜(带电显示、过电压保护器,计 ...
麻烦再请教一下:中置柜方案里,进线和出现柜都有断路器,功能是不是重复了,能不能省掉一个! bladeloong 发表于 2019-7-10 14:54
楼主要求不是很清楚,暂讨论,下进线且需要计量的情况,(1)环网柜:进线柜(带电显示、过电压保护器,计 ...
您回复的环网柜需要2个,中置柜需要4个,不可能吧,环网柜尺寸小这么多,比中置柜还功能多?正常我们设计都是中置柜3个,环网4个 河图 发表于 2018-8-20 14:45
抱歉,现在还没有最终结论!
虽然我在这里请教,但在图纸上并没有体现这部分内容,只是预留变电所的房间 ...
最终实施5台柜!
当地电业部门的方案! 5台柜子的话,是不是进线隔离、进线、计量、PT、馈出,如果是的话,是出于什么考虑加进线隔离呢,我看有的图纸有这个柜子,有的就直接是进线柜了 一台柜子够了