rainmen_73
发表于 2018-5-5 16:52:03
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-5-5 16:54 编辑
fitman 发表于 2018-5-5 16:48
不断电的强启方式(指不是使用安全电压供电),确实应该加上作用于跳闸的RCD,但这点与规范有点抵触。除 ...
请不要把设计的错误归咎为采用强制接通点亮的问题。只要选用三线制的灯具,加上一个简单的和正常照明电源连锁的控制回路就能解决你说的情况
wangguichao66
发表于 2018-5-6 07:20:08
个人看法:目前应急照明设计乱象的原因有两个:
(1)眼下过度强调消防应急照明,至于消防应急照与其他事故情况下的应急照明如何协调设计,没有明确。特别是的确存在一些断电后火灾高发的场所(如大学宿舍,断电后点蜡烛导致火灾;还有住宅,断电后电热器具、电吹风仍处于工作状态,恢复供电后导致火灾。这种情况下消防应急照明在断电后蓄电池保持充满电状态还是必要的),不分场所、一刀切的规定消防应急照明该如何设计导致很多分歧。
(2)应急照明灯具的电击问题。消防部门不愿意在消防人员进入火场后还有非安全电压的应急照明灯具在工作,因此才有了权威人士的电气疑难问题解答,“2)疏散照明灯安装高度小于等于8m时,应采用24V电源供电;8m以上安装的疏散照明灯应采用220V电源供电,火灾时予以切除转由蓄电池组供电”。
wangguichao66
发表于 2018-5-6 07:21:44
权威人士应该是带引号的{:1_428:}
wangguichao66
发表于 2018-5-6 07:27:52
其实大部分场所应急照明(包含消防应急照明)是可以断电自动点亮的。比如教学楼(不考虑停电后还有学生带蜡烛去教室晚自习的特例{:1_428:})、办公楼、影剧院等,
树欲静而风不止
发表于 2018-5-7 09:17:32
原来,大部分图审机构不同意断电点亮应急灯的方式,认为火灾时候不能断消防电源(包括有些省份的图审技术问答),后来很多地方的消防队强烈反对,并要求采用断电点亮,于是,两种做法就都流行了
树欲静而风不止
发表于 2018-5-7 09:18:41
目前我院这两种做法也都可以
树欲静而风不止
发表于 2018-5-7 09:19:28
但双电源末端切换后供电的,不采用断电强启
x01oct
发表于 2018-5-7 09:32:53
136744631 发表于 2018-5-5 13:53
我今天见到的图纸,双电源供电,平时手动控制应急照明开关,火灾时给DC24V信号,强制点亮应急照明灯。不 ...
需要强制点亮的场所,这样做没没问题,当然,以下两点除外:
1.满足不了GB 17945-2010第6.3.5.2条
2.图中的FU没必要设置,将接触器的连线设置在MCB之后就行了
fitman
发表于 2018-5-9 09:57:54
rainmen_73 发表于 2018-5-5 16:52
请不要把设计的错误归咎为采用强制接通点亮的问题。只要选用三线制的灯具,加上一个简单的和正常照明电源 ...
其实我一直有一个想法:应急照明回路断路器带分励脱扣,同时线路带强启线,配两个I/O模块。火灾确认时脱扣启动应急照明。一般市电停电时,自动报警系统接收变压器主开关的信号,而通过强启线启动应急照明。
只是这个方案涉及要自动报警系统处理非消防事件,而且也有点另类,所以一直没有实施。
rainmen_73
发表于 2018-5-9 11:16:42
fitman 发表于 2018-5-9 09:57
其实我一直有一个想法:应急照明回路断路器带分励脱扣,同时线路带强启线,配两个I/O模块。火灾确认时脱 ...
非消防确实没必要用报警去联动,正常电源处设一个电压继电器就可以了
平安是福01
发表于 2018-5-16 17:01:05
本帖最后由 平安是福01 于 2018-5-17 08:56 编辑
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2010,6.3 系统与整机性能6.3.5 应急照明配电箱的性能“6.3.5.2应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号”是应急照明配电箱应当具备的功能,不是设计原则。
平安是福01
发表于 2018-5-16 17:06:19
设计原则是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。应当执行在消防状态强制点亮而不是断电点亮(《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,4.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s)。
平安是福01
发表于 2018-5-16 17:07:58
本帖最后由 平安是福01 于 2018-5-16 17:11 编辑
当市电消防电源失电,应急照明灯具充电线失电,蓄电池由充电状态转为逆变状态,给应急灯具提供备用电源自动点亮。
平安是福01
发表于 2018-5-16 17:10:00
本帖最后由 平安是福01 于 2018-5-16 17:15 编辑
如果是双路电源供电,市电第一路失电,双电源没有切换过来的时候,由于充电线失电,灯具自动转换为蓄电池供电,在自动切换到第二路电源后,充电线有电,蓄电池进入充电状态,应急照明灯强制点亮线一直在正常通电,由第二路电源继续供电点亮。
x01oct
发表于 2018-5-16 17:20:18
平安是福01 发表于 2018-5-16 17:01
“应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号 ...
应急照明箱也不应有此功能