机房UPS配出供电给台式电脑插座回路,此回路保护开关要采用漏电断路器吗?
机房UPS配出单相电源,供电给台式电脑插座回路,此回路保护开关用什么样的断路器?要采用漏电断路器吗?此回路只带一只插座。若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗? 890214 发表于 2018-4-30 21:00
若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗?
安全第一 B型微断.
可设A型RCD. 890214 发表于 2018-4-30 21:00
若漏电断路器因泄漏电流动作,UPS岂不是白费了吗?
UPS是为了电源的可靠
RCD是为了人身安全
两者不矛盾
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了? 按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。 890214 发表于 2018-5-2 11:05
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。
那就问问他们,出事了谁负责? 890214 发表于 2018-5-2 11:05
按照您的理解,为了可靠性,是不是连断路器都可以不要了?
他们的建议,是不设漏电。
遇到这种业主,我的回答就是:我图上照画,验收过后,他们可以自己改,但是不要让我看见。 设计只有拿出有效的规范、文件依据才能对抗业主的不合理要求 x01oct 发表于 2018-5-2 10:26
UPS是为了电源的可靠
RCD是为了人身安全
两者不矛盾
请考虑一下:如果UPS是通过隔离变压器输出的,设置漏电保护还是必要的吗 UPS,正常市电时不接入,所以需要漏电保护,但需接在UPS后面,不能接前面 树欲静而风不止 发表于 2018-5-2 11:38
UPS,正常市电时不接入,所以需要漏电保护,但需接在UPS后面,不能接前面
没理解你的表述。UPS一般都是在线式的(不同于EPS).也就是说有没有市电,电源都是UPS逆变输出 rainmen_73 发表于 2018-5-2 11:23
请考虑一下:如果UPS是通过隔离变压器输出的,设置漏电保护还是必要的吗
这....不是220V?不是TN系统?漏电了电不死人?
隔离变压器输出了,是换成IT系统了么?设置了绝缘监视的话....想了想RCD还是应该设吧?印象中需二次接地动作啥的~~
x01oct 发表于 2018-5-2 14:04
这....不是220V?不是TN系统?漏电了电不死人?
隔离变压器输出了,是换成IT系统了么?设置了绝缘监视 ...
请问计算机插座一定要设置漏电保护的规范依据在哪里? rainmen_73 发表于 2018-5-2 15:10
请问计算机插座一定要设置漏电保护的规范依据在哪里?
计算机插座属于:“额定电流不超过20A,供一般人使用的普通用途的插座”
计算机又不是特种设备,当然是供一般人使用的普通用途插座了,也不超过20A