rainmen_73 发表于 2018-5-2 17:46:33

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-5-2 17:48 编辑

x01oct 发表于 2018-5-2 17:38
计算机插座属于:“额定电流不超过20A,供一般人使用的普通用途的插座”

计算机又不是特种设备,当然 ...
插座供电,不区分用于固定设备还是手持或移动设备吗。再看看这个说法呢
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%BA%E7%AE%B1%E6%BC%8F%E7%94%B5/6477304?fr=aladdin

x01oct 发表于 2018-5-2 18:05:54

rainmen_73 发表于 2018-5-2 17:46
插座供电,不区分用于固定设备还是手持或移动设备吗。再看看这个说法呢
https://baike.baidu.com/item/% ...

我对这个电路不了解,但是我想说如果这个电路真的是这么设计的,不是应该算设计错误么?

目前我用了那么多的电脑接RCD,并没有发生RCD动作的现象。台式机机箱漏电太多了,我遇到过不止一次。

至于其中的缘由,我还真的没有仔细研究过。

rainmen_73 发表于 2018-5-3 09:37:18

x01oct 发表于 2018-5-2 18:05
我对这个电路不了解,但是我想说如果这个电路真的是这么设计的,不是应该算设计错误么?

目前我用了那 ...

可以想一下,个人PC的供电是三芯护套电缆接到主机的直流电源(插接方式)。直流电源后的输出都是安全低电压。漏电只有发生在接入直流电源前线路绝缘故障或直流电源内部故障导致的220V传递到低压侧时有人身安全问题。这两种可能性多大?

x01oct 发表于 2018-5-3 12:37:41

rainmen_73 发表于 2018-5-3 09:37
可以想一下,个人PC的供电是三芯护套电缆接到主机的直流电源(插接方式)。直流电源后的输出都是安全低电 ...

台式电脑的主电源还是有故障的可能的吧...
页: 1 [2]
查看完整版本: 机房UPS配出供电给台式电脑插座回路,此回路保护开关要采用漏电断路器吗?