消火栓按钮
园区一栋楼内,没有火灾报警系统,别的楼里有火灾报警系统及消防控制室,那我这楼里的消火栓按钮怎么处理?1.直接启动消防泵房的消防泵。
2.传信号给别楼里的消防控制室去。
应该是第2做法合理,问题是,我这个消火栓按钮的信号如何传给火灾报警器?(总线传,需要模块吗?需要给消火栓返回信号吗?) 本帖最后由 x01oct 于 2018-4-27 13:16 编辑
看您的项目是老项目还是新项目。
如果是老项目,原有的FAS系统带有消火栓启泵按钮,那么是可以用方案1的。
如果是新项目,就不能用方案1了,需要用方案2,要增加信号线、短路隔离器等
第二种做法吧。平时做只有消火栓的都是加隔离模块报警线(不联动)引至消防控制室。 隔离模块设置是不是还得按防火分区来 小菜菜、 发表于 2018-4-27 14:30
隔离模块设置是不是还得按防火分区来
那可就麻烦了 此楼无报警系统,规模不会大,估计也就一个防火分区。园区共用消火栓泵。其他楼是按98版火规设计的话,按照1处理;其他楼是按2013版火规设计的话,按照2处理,消火栓内加输入模块,信号送至消防控制室,不可以直接启泵。 二点半太阳 发表于 2018-4-27 15:32
此楼无报警系统,规模不会大,估计也就一个防火分区。园区共用消火栓泵。其他楼是按98版火规设计的话,按照 ...
消火栓内加输入模块? 输入模块反映何处在使用消火栓。园区内消火栓数量肯定很多。按照新版火规设计的消火栓系统,打开消火栓,水泵就自动启动了。 二点半太阳 发表于 2018-4-27 15:45
输入模块反映何处在使用消火栓。园区内消火栓数量肯定很多。按照新版火规设计的消火栓系统,打开消火栓,水 ...
现在的消火栓按钮,可以直接接入总线 {:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:} 一个没有定论的问题.. 我的方法是什么都不做。 fitman 发表于 2018-4-27 19:18
我的方法是什么都不做。
那肯定是不行的 x01oct 发表于 2018-4-27 19:23
那肯定是不行的
本来就没有自动报警系统,就没必要做这个按钮了。