接触器与断路器的协调配合问题
看到容量2000的变电所低压配电柜内也安装接触器了。由此想到一个问题:接触器与断路器的I或者II类协调配合,是指在断路器的分断能力之内都可以实现吗?
查到的2类配合表,都是有热继的,如果不装,配合关系可能不准确 没看懂问题~~{:1_430:}~~ 小菜 发表于 2018-4-25 12:29
查到的2类配合表,都是有热继的,如果不装,配合关系可能不准确
回路确实没有热继,有技术资料或者设计手册说明过没有热继情况下的影响吗? x01oct 发表于 2018-4-25 12:46
没看懂问题~~~~
比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类或者II类协调配合? TNS 发表于 2018-4-25 13:20
比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类 ...
那不见得,满足厂家的配合表或配合实验才行 TNS 发表于 2018-4-25 13:20
比如断路器分断能力36kA,那么可不可以认为与之配合的接触器,在断路器分断36kA的范围之内,都能达到I类 ...
这方面我完全不了解{:1_418:} 树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:18
那不见得,满足厂家的配合表或配合实验才行
就是指元件已经按照厂家配合表选型的情况下。 TNS 发表于 2018-4-25 14:45
就是指元件已经按照厂家配合表选型的情况下。
那没问题 不是马达控制中心。是变压器旁边的低压配出柜的配电回路,有的安装接触器了,搞不懂为什么要这么做。
第四版手册没找到这方面的内容,怪事啊,眼变拙了? 接触器是什么用途?为什么一定要2类配合? 接触器是什么用途?为什么一定要2类配合? 1类配合也行。但是如果1类配合都达不到,那就出事故了。 TNS 发表于 2018-4-25 14:51
不是马达控制中心。是变压器旁边的低压配出柜的配电回路,有的安装接触器了,搞不懂为什么要这么做。
第四 ...
奇怪的做法,难道是为了远程控制,而又不加电操机构?{:1_428:} 接触器和断路器配合,其配合的原则是什么?
页:
[1]
2