双电源开关前的断路器要比双电源开关大一级吗?
双电源开关前一级的断路器要比双电源开关大一级吗?1.双电源PC级开关前面选择隔离开关,那么隔离开关的大小跟双电源开关一致吗?那么到变电所的那一级的断路器的大小怎么选择呢?比双电源开关大还是小呢?比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行
看到的专家麻烦解答一下 隔离开关大于等于双电源开关的电流 比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行
63A就行 树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 11:36
比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行
63A就行
有什么依据吗
4楼正解。
双电源开关与上一级出线开关(变电所也好,总配电箱也好),一般采用放射式配电,其实是同一级配电,同样的额定电流没有问题。
如果采用链接式配电,比如住宅楼应急照明系统,双电源开关与上一级出线开关要按照各自的计算电流选择了。 “比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行”
63A,而且不是就行,是不能超过63A
x01oct 发表于 2018-4-25 12:43
“比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行”
63A,而且不是就行,是不能超过63A
怎么解释,麻烦专家介绍下,假如我的计算电流是46A,那么选择双电源开关是46*1.25=57.5,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变电所那一级为什么不能超过63A呢? waingting 发表于 2018-4-25 12:55
怎么解释,麻烦专家介绍下,假如我的计算电流是46A,那么选择双电源开关是46*1.25=57.5,选择双电源开关63 ...
计算电流46A,那么你变电所低压柜出线的断路器选63A,你的PC级ATS应该选63A或以上。保护在断路器处,ATS处无保护。 waingting 发表于 2018-4-25 11:44
有什么依据吗
因为是同一级配电 树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:09
因为是同一级配电
计算电流是41A,那么选择双电源开关是46*1.25=51.25,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变电所那一级为选择63A还是50A呢? waingting 发表于 2018-4-25 14:35
计算电流是41A,那么选择双电源开关是46*1.25=51.25,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变 ...
选63和50A都可以,但由于配置的电缆不同,所以63的成本高,但余量大,以后可以适当增加负荷 树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:41
选63和50A都可以,但由于配置的电缆不同,所以63的成本高,但余量大,以后可以适当增加负荷
好的,了解了,谢谢