树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 11:36 比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行 63A就行
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2018-4-25 12:43 “比如双电源开关63A ,上一级变电所的断路器是80A,还是63A就行” 63A,而且不是就行,是不能超过63A
waingting 发表于 2018-4-25 12:55 怎么解释,麻烦专家介绍下,假如我的计算电流是46A,那么选择双电源开关是46*1.25=57.5,选择双电源开关63 ...
waingting 发表于 2018-4-25 11:44 有什么依据吗
树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:09 因为是同一级配电
waingting 发表于 2018-4-25 14:35 计算电流是41A,那么选择双电源开关是46*1.25=51.25,选择双电源开关63/4P,双电源前面的隔离是63/3P,变 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-4-25 14:41 选63和50A都可以,但由于配置的电缆不同,所以63的成本高,但余量大,以后可以适当增加负荷