关于链式供电的探讨。
问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?
你这个小负荷设备是消防设备,普通设备? 问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?
严格来说不行 一级负荷规范只说可以采用放射式与树干式配电,链式配电可靠性差,所以问题1、2都不能采用链式配电 供配电手册与电气设计手册上都有树干式配电、放射式配电、链式配电的可靠性比较表,链式配电一般用于三级负荷 1、非消防负荷,设备不超过5台,总容量不超过10kW,可以 2、如问题1,超过10kW了,不好 用树干式可以,用链式,容易被人提5台、10kW的问题。
用树干式,问题1,问题2都没问题。 大家认为链式和树干式的区别在哪里? panrqkk 发表于 2018-4-20 11:47
大家认为链式和树干式的区别在哪里?
主干电缆是否断开 那楼主贴的图是链式还是树干式? panrqkk 发表于 2018-4-20 14:20
那楼主贴的图是链式还是树干式?
链式 树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 09:05
问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?
你这个小负荷设备是消防设 ...
消防设备、普通设备有何说法? 树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 09:11
问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?
严格来说不行
树干式是不是就没有啥问题了? 大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:01
消防设备、普通设备有何说法?
消防设备,属重要负荷,不应采用链式配电