树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:14:46

大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:03
树干式是不是就没有啥问题了?

树干式可以

大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:22:11

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:14
消防设备,属重要负荷,不应采用链式配电

规范中我好像没有看到明确的说明。
不能采用链式的话,小负荷设备就只能采用树干式或放射式配电了,放射式的话配电柜的台数无疑会增加啊。

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:33:32

大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:22
规范中我好像没有看到明确的说明。
不能采用链式的话,小负荷设备就只能采用树干式或放射式配电了,放射 ...

供规7.0.4,我们可是被提过呀

chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:23:41

树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 15:13
链式

树总,我感觉楼主的图是树干式啊。链式应该是直接接设备的吧,比如一串插座,一串卷帘门控制箱。他这个末端都是配电箱,应该属于树干式。

树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 14:33:37

chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:23
树总,我感觉楼主的图是树干式啊。链式应该是直接接设备的吧,比如一串插座,一串卷帘门控制箱。他这个末 ...

和接什么设备没有关系,只与接线的可靠性有关

chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:39:40

树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 14:33
和接什么设备没有关系,只与接线的可靠性有关

翻了一下配四,这两张图就能看出,楼主的图片就是树干式啊

树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 14:53:10

chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:39
翻了一下配四,这两张图就能看出,楼主的图片就是树干式啊

链式为何只用在次要设备和小容量设备,就是因为其接线没有树干式可靠,一个设备接头处出问题,后续都没电,树干式就不会,这就是两者区别

rpg2009 发表于 2018-5-15 17:47:01

容量超了,不如加个T接。

zhangxiulin 发表于 2018-5-16 09:22:09

1.链式供电主要针对的是末端单个设备,树干式配电对象为多个末端设备前端的配电箱,也就是说链式是针对最末一级的配电,比如楼主的本文案例,机械车位配电箱到机械车位可采用链式,但是给配电箱配电应采用树干式,这是主要应用的区别。
2.树干是与链式在供电的可靠性和配电的选择性上要求也是不一样的,链式的应该说可以容许链接的设备同时停电,但对树干是,则不容许无选择性的单个干线设备故障造成干线停电

x01oct 发表于 2018-5-16 15:20:03

chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:39
翻了一下配四,这两张图就能看出,楼主的图片就是树干式啊

配四画错了

stsaga 发表于 2018-6-7 17:48:15

T接供电是否就没有负荷性质,容量的限制了?