x01oct
发表于 2018-4-20 13:01:16
rainmen_73 发表于 2018-4-20 11:31
指化学性质比较稳定吧
嗯,能理解他想表达的这个意思,但是惰性气体是专有名词,使用还是要慎重一些。
martinhsu
发表于 2018-4-20 15:16:34
x01oct 发表于 2018-4-20 13:01
嗯,能理解他想表达的这个意思,但是惰性气体是专有名词,使用还是要慎重一些。
{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
tangz0
发表于 2018-4-23 10:18:42
消防负荷用电,在《建筑设计防火规范》强条10.1.1的条文解析中很清楚,其它都应该列为个人观点。
wangguichao66
发表于 2018-4-26 08:56:25
x01oct 发表于 2018-4-16 20:08
不是自启动的问题。就算是手动启动,那么没有电,都是启不来的。
那么就牵扯到之前是否切电的问题,非 ...
“那么就牵扯到之前是否切电的问题,非消防电应该都切掉了,变配电室内有气灭的气体排不掉,无法进人操作,也无法合闸。
事故风机:不算消防电,可以算一级负荷、二级负荷。
灾后风机:如果也不算消防电,那么切除了,就不可能灾后用。如果要灾后用,就不能切除。不能切除,是不是就应该算是消防负荷?”
感觉大家把非消防负荷切除理解绝对化了,
首先,规范要求切除的是“火灾区域及相关区域”的非消防负荷。
其次,是否需要切除非消防负荷要看是否会“引起触电事故及二次灾害”(火规4.10.1条文解释)。
所以,气体灭火事故后风机可以不切除。
shccm
发表于 2024-11-14 09:53:29
wangguichao66 发表于 2018-4-26 08:56
“那么就牵扯到之前是否切电的问题,非消防电应该都切掉了,变配电室内有气灭的气体排不掉,无法进人操作 ...
如果考虑到线缆耐火,又不切非消防电源,那这就是按消防供电了,不是吗