taianwx
发表于 2018-4-16 15:37:00
事后用的应该不算消防负荷,至于自启动问题,还需要暖通专业确认启动条件,以什么为依据作为风机自启动的条件。还是得根据暖通定义来确认
x01oct
发表于 2018-4-16 20:08:00
taianwx 发表于 2018-4-16 15:37
事后用的应该不算消防负荷,至于自启动问题,还需要暖通专业确认启动条件,以什么为依据作为风机自启动的条 ...
不是自启动的问题。就算是手动启动,那么没有电,都是启不来的。
那么就牵扯到之前是否切电的问题,非消防电应该都切掉了,变配电室内有气灭的气体排不掉,无法进人操作,也无法合闸。
事故风机:不算消防电,可以算一级负荷、二级负荷。
灾后风机:如果也不算消防电,那么切除了,就不可能灾后用。如果要灾后用,就不能切除。不能切除,是不是就应该算是消防负荷?
taianwx
发表于 2018-4-17 09:10:14
x01oct 发表于 2018-4-16 20:08
不是自启动的问题。就算是手动启动,那么没有电,都是启不来的。
那么就牵扯到之前是否切电的问题,非 ...
对啊,说白了电气专业是个配套专业,风机性质决定风机负荷,风机性质又是暖通定义的,还是得具体问题具体分析,不能一概而论{:1_416:}
B_tequila
发表于 2018-4-17 09:29:21
本帖最后由 B_tequila 于 2018-4-17 09:35 编辑
x01oct 发表于 2018-4-16 20:08
不是自启动的问题。就算是手动启动,那么没有电,都是启不来的。
那么就牵扯到之前是否切电的问题,非 ...
事故风机,是消防负荷,暖通专业的09版技术措施内有相关条文,也有地方规范提到需消防供电,所以也算是个依据。
事后风机,有条件的话还是先咨询当地的审图公司和消防局,没有条件的话就先当非消防负荷设计,除非暖通专业提资要求按消防设备供电。
B_tequila
发表于 2018-4-17 10:01:43
电气书生 发表于 2018-4-16 11:14
可以看看李顺康老师的文章“小议事故风机”,2017.04
李老师的文章,从规范对照的角度来进行解读,赞同气体灭火事后风机同事故风机一样,采用消防电源供电。但理解因人而异,有的时候,只要规范不明文规定,则审图就会出现不同的理解。所以,有条件还是先征询审图公司吧。
liuex
发表于 2018-4-17 10:24:36
B_tequila 发表于 2018-4-17 09:29
事故风机,是消防负荷,暖通专业的09版技术措施内有相关条文,也有地方规范提到需消防供电,所以也算是个 ...
请教一下,能提供一下暖通09版技术措施中关于事故风机属于消防负荷的条文出处吗?我在第4章通风与防火、第8章锅炉房条文中均未找到。
B_tequila
发表于 2018-4-17 12:10:03
liuex 发表于 2018-4-17 10:24
请教一下,能提供一下暖通09版技术措施中关于事故风机属于消防负荷的条文出处吗?我在第4章通风与防火、 ...
x01oct
发表于 2018-4-17 13:34:12
liuex 发表于 2018-4-17 10:24
请教一下,能提供一下暖通09版技术措施中关于事故风机属于消防负荷的条文出处吗?我在第4章通风与防火、 ...
技术措施不作为设计依据、审图依据
电气书生
发表于 2018-4-17 14:07:23
B_tequila 发表于 2018-4-17 10:01
李老师的文章,从规范对照的角度来进行解读,赞同气体灭火事后风机同事故风机一样,采用消防电源供电。但 ...
是的,咨询审图公司更佳
liuex
发表于 2018-4-17 14:54:47
B_tequila 发表于 2018-4-17 12:10
十分感谢,我看技术措施条纹太马虎了。
一匹骏马
发表于 2018-4-17 23:40:51
火灾后的排风机,属非消防用电设备,无需消防电源、
x01oct
发表于 2018-4-19 11:12:26
一匹骏马 发表于 2018-4-17 23:40
火灾后的排风机,属非消防用电设备,无需消防电源、
非消防负荷,火灾时是否切除电源?
如果不切,非消防负荷,为啥不切。不切的话,与消防负荷有什么区别?
如果切,那么火灾后谁去合闸?没有电,灾后如何排风?
martinhsu
发表于 2018-4-19 13:57:09
谈一点siadr的常规做法:我院暖通专业提资时,事故风机的解释是火灾后排惰性气体,要求“应急电源”。我们电气专业认为其在火灾后需要使用,需要保证其馈电线缆在火灾后能够使用,故考虑它为消防负荷,也能规避审图的风险。目前一直是作为消防负荷进行设计。
x01oct
发表于 2018-4-20 11:17:12
martinhsu 发表于 2018-4-19 13:57
谈一点siadr的常规做法:我院暖通专业提资时,事故风机的解释是火灾后排惰性气体,要求“应急电源”。我们 ...
惰性气体.....{:1_438:}
rainmen_73
发表于 2018-4-20 11:31:41
x01oct 发表于 2018-4-20 11:17
惰性气体.....
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23217&size=300x300&key=392b9e3e16cc269c&nocache=yes&type=fixnone指化学性质比较稳定吧