双速风机原理图如何选择?
1.暖通只给功率参数,没有电动机型号,他们的样本也没写,我查了多家样本,也没说配备的电动机是YD还是YDT。2.看多家样本,高速给的都是YY接线。
3.诸位平时是如何选择原理图的,望赐教{:1_418:} 只要不订货,就不知道具体是哪种风机,所以没办法确定原理图。
我个人感觉YY的多
可以在系统图上标注:设备确认后方可订货。
暖通的风机一般都配YDT x01oct 发表于 2018-4-16 08:41
只要不订货,就不知道具体是哪种风机,所以没办法确定原理图。
我个人感觉YY的多
万分感谢,最近又查了些资料,基本可以在设计时确定风机的接线型式,但又可能最终订货与设计不一样,所以我也要求先订货风机,再最终确定风机原理参照图的方式。 树欲静而风不止 发表于 2018-4-16 10:52
暖通的风机一般都配YDT
我查了手中一个项目的多个标段,发现都是YD的,以排烟排风双速风机为例,我们暖通选的就是11/9KW的,不知道他们为何还选择这种不节能的风机。 有Y/YY,三角/Y这是需要2个接触器,还有事Y/Y和3Y+Y/3Y是2和接触器的,选用图集不一样。