室外景观照明铝合金小线槽是否需要做跨接

铝合金小线槽尺寸截面积为30*20*1、50*30*1是否要做跨接接地。依据出自那里?为何JDG管不用做跨接接地?

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:01:39

GB50303-2015上对槽盒接地有要求

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:02:31

JDG管连接时有专用管接头用专用工具拧断螺丝达到紧密连接的效果,电气通路好不用做跨接线连接

duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:35:23

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:01
GB50303-2015上对槽盒接地有要求

能不能把规范发我邮箱,duankeye@126.com

duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:38:11

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:02
JDG管连接时有专用管接头用专用工具拧断螺丝达到紧密连接的效果,电气通路好不用做跨接线连接

铝合金电阻率低,只有盖板和槽封闭时错开,我想比JDG结果要好。

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 14:31:38

duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:35
能不能把规范发我邮箱,

已发

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 14:33:47

duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:38
铝合金电阻率低,只有盖板和槽封闭时错开,我想比JDG结果要好。

他这个有规范支持,你这个没有

duanweiwen 发表于 2018-4-11 19:41:37

树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 14:31
已发

没有收到,你能否重发一下,我的帖邮箱是 duankeye@126.com

树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 08:54:10

duanweiwen 发表于 2018-4-11 19:41
没有收到,你能否重发一下,我的帖邮箱是

已发

taianwx 发表于 2018-4-12 15:12:04

需要跨接;JDG有专门的接头,达到可靠连接的要求,故不需要,且JDG壁薄,难做。