账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6301|回复: 9

[问题探讨] 室外景观照明铝合金小线槽是否需要做跨接

[复制链接]
     
发表于 2018-4-10 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
铝合金小线槽尺寸截面积为30*20*1、50*30*1是否要做跨接接地。依据出自那里?为何JDG管不用做跨接接地?
发表于 2018-4-10 11:01:39 | 显示全部楼层
GB50303-2015上对槽盒接地有要求
发表于 2018-4-10 11:02:31 | 显示全部楼层
JDG管连接时有专用管接头用专用工具拧断螺丝达到紧密连接的效果,电气通路好不用做跨接线连接
     
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:35:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:01
GB50303-2015上对槽盒接地有要求

能不能把规范发我邮箱,duankeye@126.com
     
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:38:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-10 11:02
JDG管连接时有专用管接头用专用工具拧断螺丝达到紧密连接的效果,电气通路好不用做跨接线连接

铝合金电阻率低,只有盖板和槽封闭时错开,我想比JDG结果要好。
发表于 2018-4-10 14:31:38 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:35
能不能把规范发我邮箱,

已发
发表于 2018-4-10 14:33:47 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2018-4-10 11:38
铝合金电阻率低,只有盖板和槽封闭时错开,我想比JDG结果要好。

他这个有规范支持,你这个没有
QQ图片20180410143336.png
     
 楼主| 发表于 2018-4-11 19:41:37 | 显示全部楼层

没有收到,你能否重发一下,我的帖邮箱是 duankeye@126.com
发表于 2018-4-12 08:54:10 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2018-4-11 19:41
没有收到,你能否重发一下,我的帖邮箱是

已发
     
发表于 2018-4-12 15:12:04 | 显示全部楼层
需要跨接;JDG有专门的接头,达到可靠连接的要求,故不需要,且JDG壁薄,难做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则