单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?
请问:单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?国标要求单相回路漏电断路器采用二极二线,个人理解应该是L极和N极都同时开断的。漏保1P+N,有的N极是可以同步断的,有的N极是不断的。即使N极是可以同步断的,但N极不具备保护功能,是否符合国标要求单相回路漏电断路器采用二极二线的要求? 本帖最后由 贾行家 于 2018-4-7 13:59 编辑
890214 发表于 2018-4-7 12:02
漏保1P+N,有的N极是可以同步断的,有的N极是不断的。即使N极是可以同步断的,但N极不具备保护功能,是否符 ...
这是典型的使用非标准名词而导致的困惑;咱们看现行GB中关于带过流保护的剩余电流保护断路器的分类方法,如下图
根据此分类方法,楼主问题的答案应该清晰明了了吧?根据GB/T 13955-2017的规定“单相220V供电的电气设备应选用二极二线式RCD”,那么分类中的2、3均满足要求。
单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否? 890214 发表于 2018-4-7 17:18
单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?
N极不断,肯定不行 虽然我不会使用这类单极的RCD,但确实有人在用,而且在国标图集中也见过类似的方案。 本帖最后由 x01oct 于 2018-4-8 09:42 编辑
890214 发表于 2018-4-7 17:18
单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?
N级不断,不是1P+N,是1P
1P+N是1P带保护,N不带保护,但是N可断。(据我所知) 单极的RCD 按新规范,这样的是不行了吧?
单极的RCD 按新规范,以上这样的是不行了吧? 890214 发表于 2018-4-8 09:57
按新规范,以上这样的是不行了吧?
是的,这样的不行 贾行家 发表于 2018-4-7 13:56
这是典型的使用非标准名词而导致的困惑;咱们看现行GB中关于带过流保护的剩余电流保护断路器的分类方法, ...
13955升级换版改T,内容好像没啥改动吧。特别是以前诟病较多的应用范围问题 890214 发表于 2018-4-8 09:43
单极的RCD
不行,三相不平衡时,N线可能带电位,这样检修不安全 树欲静而风不止 发表于 2018-4-8 10:27
不行,三相不平衡时,N线可能带电位,这样检修不安全
是这个道理
页:
[1]
2