树欲静而风不止 发表于 2018-4-9 16:55:55

chaoxy119 发表于 2018-4-9 16:31
从PEN排,如果是N排,变配电室也就无法引出TN-C TN-C-S了吧。

从PEN排,那没有问题

x01oct 发表于 2018-4-9 17:23:00

powertad 发表于 2018-4-9 16:28
不理解啊。你的项目多大,大电厂,大化工,600多米X600多米,不小了吧,一个项目,一个接地网啊,380V,6K ...

别激动,我只是说可能有,没说一定有。

毕竟楼主没说是多远。

ATS通常是4P的,所以说那个N不能当PEN了,之前上面不是都说了么~~

如果ATS是3P的,那就可以,但是又在讨论3P的ATS是否可行。

河图 发表于 2018-4-11 10:56:17

x01oct 发表于 2018-4-8 13:20
不算是笔误吧

我的一个项目,业主要求按照国家电网《配电网技术导则》Q.GDW10370-2016的要求来做,还 ...

{:1_416:}柴油机的系统形式我还真没认真考虑过,看来又是一个课题,我还要学习呀!

河图 发表于 2018-4-11 11:01:58

本帖最后由 河图 于 2018-4-11 11:06 编辑

powertad 发表于 2018-4-9 10:02
怎么是TT,整个区域接地都是连在一起的。这和一个工厂,一个总变,出来很多单体,有什么不一样。
TT系统的定义里也没有说电源接地和设备接地要相距多远以上吧!
个人理解,不共用就应该算TT了,与远近无关!
否则,所有的接地都可以看成一个了吧,因为都是和大地相连嘛!
无意抬杠,仅仅是讨论,也不一定对啊,{:1_428:}

河图 发表于 2018-4-11 11:04:18

本帖最后由 河图 于 2018-4-12 11:32 编辑

chaoxy119 发表于 2018-4-9 15:41
假如AT1-1就是普通配电箱,不考虑是互投箱。下图做法有问题吗?
不好意思,先头我理解错了!我觉得这个是成立的!
这个还算是TN-C-S系统吧,与常见的TN-C-S相比,只不过是线路中间增加了一个三极开关,配电柜到AT1-1箱跟过去一根PE线,本质并没有不同!

河图 发表于 2018-4-11 11:05:47

树欲静而风不止 发表于 2018-4-9 16:14
看你的那一根红线是从低压柜哪个位置接的。(N排、PEN排?)

似乎应该是PEN母排和PE母排,不应该有N母排吧!

树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 11:32:44

河图 发表于 2018-4-11 11:05
似乎应该是PEN母排和PE母排,不应该有N母排吧!

盘柜厂家有配置五根母线的

x01oct 发表于 2018-4-11 12:57:13

树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 11:32
盘柜厂家有配置五根母线的

必须有啊,我们的图上都是标注5根母线的

河图 发表于 2018-4-11 14:26:41

树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 11:32
盘柜厂家有配置五根母线的

我说的也是5根母排,除了3根相线外,另外两根应该是PEN和PE母排,没有专门的N母排!
而要想接出N线,也是在PEN母排上取!

powertad 发表于 2018-4-11 16:11:31

河图 发表于 2018-4-11 11:01
TT系统的定义里也没有说电源接地和设备接地要相距多远以上吧!
个人理解,不共用就应该算TT了,与远近无 ...

我的观点是基于:变电所和其他建筑是一个项目,总体一个接地网。

河图 发表于 2018-4-12 15:59:13

树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 14:28
PEN进了开关了,违反低规3.1.4

3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
规范里说的是TN-C系统,这里包括TN-C-S吗!
配电柜到AT1-1箱的5根线,其中3根相线,1根PEN线,这就既可以定义成TN-C也可以定义成TN-C-S了吧,至于多的1根PE线似乎可以忽略吧!
而我这个系统如果定义成TN-C-S,那PEN进开关是否违反规范呢!

树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 17:02:44

河图 发表于 2018-4-12 15:59
3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
规范里说的是 ...

要想不违反,PEN线在配电箱的进线端子上都是分开PE和N,N进开关。那后面出现就不是4根线了,因为已经分开了,不能再合了

lcx 发表于 2019-6-24 14:24:26

PEN不能进开关对双电源来说不适用吧。因为双电源始终有一路电源是通的呀。出线电源不可能分断PEN

xuxizhong 发表于 2019-6-25 08:39:48

除非4芯出线那个是TT

小小军 发表于 2019-6-25 14:42:41

这种配电屏出来全部TN-S最保险,不搞那么多花里胡哨