漏电只报警不跳闸
图纸要求有点多,不知道选择什么断路器满足要求。自己理解为:断路器选带分励脱扣4340+漏电只报警不脱扣模块。报警点控制箱体上的蜂鸣器。断路器带隔离功能怎么选?请大神指教这个箱子怎么上产画图。谢谢!{:1_418:}图纸为:
不是大神,就我所知道的说一下:
断路器是否带隔离功能,您需要去断路器样本上找一下,CM3是常熟的吧,好久没用了,不记得他们的具体技术功能了。
我这里的做法,如果对断路器的后面附件的标注不太熟,那就不标数字,只写功能要求,让厂家去配。
“产画图”?不知道是什么,帮不了您了。 3200I
看样本,很清楚 本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-3 09:54 编辑
你是盘厂的吗?图中有一个问题,分励脱扣附件不宜选DC 24V 现在大部分断路器,具备隔离功能,具体楼主可以查查产品样本 漏电只报警不脱扣模块,严格来说,应该是中间加个继电器,一回去配电箱上的蜂鸣器,一回接入值班室 感谢大家,有点明白了。4#楼 我们分励脱扣选用AC220V,然后用DC24V中间继电器转化下。 rainmen_73 发表于 2018-4-3 09:53
你是盘厂的吗?图中有一个问题,分励脱扣附件不宜选DC 24V
请教一下宜选用啥样的?我看好多人图上都标DC24V 本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-3 11:32 编辑
x01oct 发表于 2018-4-3 10:42
请教一下宜选用啥样的?我看好多人图上都标DC24V
分励脱扣线圈电源当然自身取电 AC220V最合理。常规报警系统提供无源触点即可。有源方式也是通过中继。直接用消防外控DC 24V作为分励电源不可靠,线圈动作功耗大。 x01oct 发表于 2018-4-3 10:42
请教一下宜选用啥样的?我看好多人图上都标DC24V
消防控制室给出DC24V信号,经中间继电器,给一个无源干节点,来启动AC220V分励脱扣器。我们是这样实现的。 rainmen_73 发表于 2018-4-3 11:30
分励脱扣线圈电源当然自身取电 AC220V最合理。常规报警系统提供无源触点即可。有源方式也是通过中继。直 ...
收到,谢谢! 136744631 发表于 2018-4-3 11:49
消防控制室给出DC24V信号,经中间继电器,给一个无源干节点,来启动AC220V分励脱扣器。我们是这样实现的 ...
谢谢,了解了!! 最好还是问问低压电器厂家,请专业技术人员来解释清楚比较好。 rainmen_73 发表于 2018-4-3 11:30
分励脱扣线圈电源当然自身取电 AC220V最合理。常规报警系统提供无源触点即可。有源方式也是通过中继。直 ...
线圈动作的功耗通常是一个固定值,功耗只与断路器脱扣所需的能量有关,与电压等级无关,我想楼主是想表达相比220V的电压,24V电压较低,同样功耗的情况下因动作激励电流大导致电源压降较大而不可靠?
其实,只要系统设计和选型正确,外控DC24V电源容量足够,控制线路合理设计,就能满足需求,不会存在采用24V电源导致分励不可靠的问题。
在断路器的分闸回路,其动作的可靠是相当重要,应如楼主考虑线圈在激励瞬间的电源电压压降问题,同时还应考虑控制线路的长度,以防止压降、感应电压及泄漏电流导致线圈拒动、误动的情况。
施耐德Masterpact系列框架断路器,线圈采用微处理器控制,采样电平信号,只有在电平信号满足动作条件的情况下,才会激励并进行维持,线圈在激励阶段,200VA的功耗,在维持阶段4.5W的功耗,切换时间200ms。
Compact NSX系列断路器,线圈的功耗相比框架断路器较低,激励功耗只需30VA,如果是24V,激励电流为1.25A,一般的24V电源,只要容量能够满足要求,控制电缆不是特别长的情况,适当线径的电缆均能够满足。
不论是Masterpact框架断路器还是Compact NSX塑壳断路器,考虑到线路的压降等因素,对不同电压,不同直径的导线做了相应的建议。两个表均有一个共同的规律,额定控制电压越低,线缆长度越短,线缆直径越小,长度也越短。
如果工程实际中控制回路很长,超出了要求,可以通过中间继电器来进行转接来满足。
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-4-10 11:50 编辑
坚强的甜菜_程曦 发表于 2018-4-9 23:14
线圈动作的功耗通常是一个固定值,功耗只与断路器脱扣所需的能量有关,与电压等级无关,我想楼主是想表达 ...
感谢版主的参与。但现在的电气设计人员绝大多数没有精力去作这些计算复核,即便有方便的表格查询也很少使用。从表格上也可以看出,距离稍长就不能保证压降了。实际工程中线路距离超过100m的情况也很正常。所以按工程设计简化条件的角度考虑,直接选用最可靠的做法比较现实
页:
[1]
2