线圈动作的功耗通常是一个固定值,功耗只与断路器脱扣所需的能量有关,与电压等级无关,我想楼主是想表达 ...
学习了,这方面确实了解不多。感谢! rainmen_73 发表于 2018-4-10 11:49
感谢版主的参与。但现在的电气设计人员绝大多数没有精力去作这些计算复核,即便有方便的表格查询也很少使 ...
这个确实在工程实际中存在,而且经常是这样做的。
但是不得不提的是,如果有些问题不考虑、不计算、不校核,可能会造成一些问题,例如,如果长电缆,泄漏电流有可能会维持线圈的动作,残压有可能会导致电平没有突变,导致拒动,没有最可靠的方案,根据工程实际,结合厂家的技术要求,选择和设计最合理、合适的方案。 坚强的甜菜_程曦 发表于 2018-4-11 11:13
这个确实在工程实际中存在,而且经常是这样做的。
但是不得不提的是,如果有些问题不考虑、不计算、不校 ...
从事设计工作的时间越久,越觉得这是一门科学(或者说很多门科学)的综合应用。
但是现在的社会现状,把设计人员当成了快速的服务人员....
求快、求廉价,就是不求科学、合理~~
坚强的甜菜_程曦 发表于 2018-4-11 11:13
这个确实在工程实际中存在,而且经常是这样做的。
但是不得不提的是,如果有些问题不考虑、不计算、不校 ...
楼主这个问题是报警系统模块提供信号,本地AC 220V操作电源分励脱扣,不存在版主提及长电缆的问题。