正在做一个5层的大型商业建筑,想知道强弱电井的敷设范围有多大? 大致半径30--50米 树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 16:24大致半径30--50米
弱电井也是吗? dean1024sun 发表于 2018-3-29 16:26
弱电井也是吗?
弱电井不是,考虑80-90米都行 树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 16:53
弱电井不是,考虑80-90米都行
{:1_418:}多谢树总 每个防火分区保证有一对儿井,基本上不会超距离。 x01oct 发表于 2018-3-29 22:09
每个防火分区保证有一对儿井,基本上不会超距离。
如果机动车库面积大,形状不够方正。如果配电间位置再偏些,末端线路(最远点超80,90m)就有接地故障灵敏度不够的情况 rainmen_73 发表于 2018-4-2 10:09
如果机动车库面积大,形状不够方正。如果配电间位置再偏些,末端线路(最远点超80,90m)就有接地故障灵 ...
这个确实,但是车库我通常把配电箱直接设在车库的墙上,位置我自己挑,所以稍微好点儿{:1_428:} x01oct 发表于 2018-4-2 11:33
这个确实,但是车库我通常把配电箱直接设在车库的墙上,位置我自己挑,所以稍微好点儿
从运行管理上说,电箱最好在配电间内。应急配电箱不在配电间按规范还要考虑防火保护措施。其实从建筑条件中找地方,按壁龛方式安装电箱,不需要特别大的空间 rainmen_73 发表于 2018-4-2 11:41
从运行管理上说,电箱最好在配电间内。应急配电箱不在配电间按规范还要考虑防火保护措施。其实从建筑条件 ...
同意。
我这里“车库应急配电箱不安装在配电间内”这一做法,在消防验收和质量验收中几乎没人提,所以久而久之,就都这么做了。 树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 16:24
大致半径30--50米
这个是技术措施要求,规范没有条文规定 强电是按接地故障灵敏度核算的,按常规的C16A,2.5的导线计算,一般在60米左右。
弱电井按照网线的敷设距离核算,一般为90米以内,如考虑POE的的话,一般为75米。