账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11268|回复: 11

[求助] 大型商业建筑的强弱电井的敷设范围有多大

[复制链接]
     
发表于 2018-3-29 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个5层的大型商业建筑,想知道强弱电井的敷设范围有多大?
发表于 2018-3-29 16:24:01 | 显示全部楼层
大致半径30--50米
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:26:58 | 显示全部楼层

弱电井也是吗?
发表于 2018-3-29 16:53:36 | 显示全部楼层

弱电井不是,考虑80-90米都行
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:55:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 16:53
弱电井不是,考虑80-90米都行

{:1_418:}多谢树总
     
发表于 2018-3-29 22:09:41 | 显示全部楼层
每个防火分区保证有一对儿井,基本上不会超距离。
     
发表于 2018-4-2 10:09:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-29 22:09
每个防火分区保证有一对儿井,基本上不会超距离。

如果机动车库面积大,形状不够方正。如果配电间位置再偏些,末端线路(最远点超80,90m)就有接地故障灵敏度不够的情况
     
发表于 2018-4-2 11:33:51 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-2 10:09
如果机动车库面积大,形状不够方正。如果配电间位置再偏些,末端线路(最远点超80,90m)就有接地故障灵 ...

这个确实,但是车库我通常把配电箱直接设在车库的墙上,位置我自己挑,所以稍微好点儿
     
发表于 2018-4-2 11:41:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-2 11:33
这个确实,但是车库我通常把配电箱直接设在车库的墙上,位置我自己挑,所以稍微好点儿

从运行管理上说,电箱最好在配电间内。应急配电箱不在配电间按规范还要考虑防火保护措施。其实从建筑条件中找地方,按壁龛方式安装电箱,不需要特别大的空间
     
发表于 2018-4-2 12:59:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-2 11:41
从运行管理上说,电箱最好在配电间内。应急配电箱不在配电间按规范还要考虑防火保护措施。其实从建筑条件 ...

同意。

我这里“车库应急配电箱不安装在配电间内”这一做法,在消防验收和质量验收中几乎没人提,所以久而久之,就都这么做了。
     
发表于 2018-4-3 08:55:36 | 显示全部楼层

这个是技术措施要求,规范没有条文规定
     
发表于 2018-4-3 10:06:16 | 显示全部楼层
强电是按接地故障灵敏度核算的,按常规的C16A,2.5的导线计算,一般在60米左右。
弱电井按照网线的敷设距离核算,一般为90米以内,如考虑POE的的话,一般为75米。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则