消防泵房
消防泵房内,水专业未考虑电气柜位置,现在挤位置,电气柜子上面走的消防管,现在想让电气柜子做到IP65,这样做下来应该没什么问题吧,况且消防管一般不会漏水 按规范,没有单独的配电间,配电柜IP55,但是我印象里没有提管线在正上方的问题。我这里一般是避免管线走配电柜的正上方的。 泵房外面加个小间 wangsx8210 发表于 2018-3-29 06:37
泵房外面加个小间
这个做法最合理,消防管破裂、漏水的情况太常见 wenqi3276 发表于 2018-3-29 08:45
这个做法最合理,消防管破裂、漏水的情况太常见
我们学校的新建一教学楼在调试时就发生过泵房内管道漏水把控制柜主板烧坏的情况 配电柜IP55,就已经可以防水了,上方有消防管,没有问题 树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 09:02
配电柜IP55,就已经可以防水了,上方有消防管,没有问题
如果不是很专业的厂家,要做到IP55难如果是水泵厂家配套的控制柜,要做到IP55的我就没有见过,都是在控制柜门上象征性的加了一圈密封垫,根本达不到IP55,所以个人认为泵房的控制柜还是在泵房旁加个配电间好 wenqi3276 发表于 2018-3-29 09:38
如果不是很专业的厂家,要做到IP55难如果是水泵厂家配套的控制柜,要做到IP55的我就没有见过,都是在控 ...
如果有位置,固然好,但配电柜前面有操作距离,后面有维护距离,配电室的门有要求,地坪、墙面等、通风、照明等等,所以说,大泵房还可以,小的泵房难 是的,建筑一般就考虑泵房的位置,电气如果不提具体要求就有这些问题 做到IP65肯定没问题了,一般就IP55 要做到IP65更难水泵厂家资料我没发现有能够做到这么高防护等级的,有谁能提供这方面的资料吗?先谢谢了!!! 本帖最后由 mofei0312 于 2018-4-1 14:38 编辑
制冷机房也存在这种问题,很多水管,也要在电气柜子上面走。10kv冷冻机组配电柜控制柜放在冷冻机房控制室,里面还走水管的 mofei0312 发表于 2018-3-29 11:59
制冷机房也存在这种问题,很多水管,也要在电气柜子上面走。10kv冷冻机组放在冷冻机房控制室,里面还走水管 ...
既然有控制室,那就不应该走水管啊~~控制室三个字是白写的么,实在不行,控制室加个顶也说得过去啊~~