mofei0312 发表于 2018-3-27 16:02:34

关于接地的问题

假如地下室负一层是变电所,负二层下方是水泵房,接地能否同用一个40x4热镀锌扁钢的引下线?地下一层和地下二层相同位置是风机房,接地能否用一个引下线?

mofei0312 发表于 2018-3-27 16:12:44

人防门是要做接地引下线还是等电位连接,哪里有规范要求

树欲静而风不止 发表于 2018-3-27 16:13:57

接地以干线方式连接是可以,串接不行

mofei0312 发表于 2018-3-27 16:18:44

强弱的竖井里就可以,两个风机房就不可以?

mofei0312 发表于 2018-3-27 17:14:36

人防门接地要求已找到

mofei0312 发表于 2018-3-27 18:03:23

移动电站图集中有防护门设40x4热镀锌扁钢接地干线不知道是什么道理,明明应该是金属管线和防护门都做等电位连接就可以

x01oct 发表于 2018-3-27 18:32:41

mofei0312 发表于 2018-3-27 16:12
人防门是要做接地引下线还是等电位连接,哪里有规范要求

人防规范里面有要求,接地章节

x01oct 发表于 2018-3-27 18:33:51

mofei0312 发表于 2018-3-27 16:18
强弱的竖井里就可以,两个风机房就不可以?

3楼说的对,接地干线可以,串接不行。

mofei0312 发表于 2018-3-28 09:55:49

风机房为什么有人做接地了,有人不做,哪里有要求吗

mofei0312 发表于 2018-3-28 10:05:35

有的说风机房做等电位联结,有的风机房做了接地干线,哪位高人能指点一下,哪里有什么依据吗

x01oct 发表于 2018-3-28 10:35:54

mofei0312 发表于 2018-3-28 10:05
有的说风机房做等电位联结,有的风机房做了接地干线,哪位高人能指点一下,哪里有什么依据吗

依据在间接接触防护

mofei0312 发表于 2018-3-28 15:08:16

看了下间接接触防护相关内容,还是没有十分搞懂这个事情,现在在做的一个项目,地下有三层的每个风机机房都设了一个40x4的接地干线,不知这样做有没有什么问题