账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3860|回复: 11

[求助] 关于接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-27 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假如地下室负一层是变电所,负二层下方是水泵房,接地能否同用一个40x4热镀锌扁钢的引下线?地下一层和地下二层相同位置是风机房,接地能否用一个引下线?
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 16:12:44 | 显示全部楼层
人防门是要做接地引下线还是等电位连接,哪里有规范要求
发表于 2018-3-27 16:13:57 | 显示全部楼层
接地以干线方式连接是可以,串接不行
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 16:18:44 | 显示全部楼层
强弱的竖井里就可以,两个风机房就不可以?
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 17:14:36 | 显示全部楼层
人防门接地要求已找到
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:03:23 | 显示全部楼层
移动电站图集中有防护门设40x4热镀锌扁钢接地干线不知道是什么道理,明明应该是金属管线和防护门都做等电位连接就可以
     
发表于 2018-3-27 18:32:41 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-3-27 16:12
人防门是要做接地引下线还是等电位连接,哪里有规范要求

人防规范里面有要求,接地章节
     
发表于 2018-3-27 18:33:51 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-3-27 16:18
强弱的竖井里就可以,两个风机房就不可以?

3楼说的对,接地干线可以,串接不行。
     
 楼主| 发表于 2018-3-28 09:55:49 | 显示全部楼层
风机房为什么有人做接地了,有人不做,哪里有要求吗
     
 楼主| 发表于 2018-3-28 10:05:35 | 显示全部楼层
有的说风机房做等电位联结,有的风机房做了接地干线,哪位高人能指点一下,哪里有什么依据吗
     
发表于 2018-3-28 10:35:54 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-3-28 10:05
有的说风机房做等电位联结,有的风机房做了接地干线,哪位高人能指点一下,哪里有什么依据吗

依据在间接接触防护
     
 楼主| 发表于 2018-3-28 15:08:16 | 显示全部楼层
看了下间接接触防护相关内容,还是没有十分搞懂这个事情,现在在做的一个项目,地下有三层的每个风机机房都设了一个40x4的接地干线,不知这样做有没有什么问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则