关于一个市级的IDC电信机房内的照明问题
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-3-26 09:54 编辑1、请问这个算民规里电信枢纽一级负荷吗(机组和照明)?2、机房(约八百平)内做备用照明+疏散指示 还是一级负荷的照明+15%备用照明+疏散指示 做备用照明是不是可以代替疏散应急照明。。
3、我考虑在机房内放个EPS。还是由设备机组的UPS带房间内照明。
1、算一级负荷
2、感觉一级负荷的照明+15%备用照明+疏散指示 比较合适
3、都可以把{:1_428:}{:1_428:} 1.按规范的话,级别不高的城市,供电级别也不高。但是通常,当地要求会按照高级别供电,我觉得您可以考虑按照当地情况,按一级或二级考虑。
2.备用照明不能替代疏散照明。一级负荷的照明是按全部考虑吗?如果是的话,那15%备用照明似乎没有什么必要。还需要设疏散指示+疏散照明。
3.照明用EPS没问题。 1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明 树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:38
1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明
“机组的UPS不要去带照明”是建议还是有规范依据。建议的理由? rainmen_73 发表于 2018-3-26 14:41
“机组的UPS不要去带照明”是建议还是有规范依据。建议的理由?
本身民规上就有这个要求:照明电源不应引自信息设备的配电盘。这么的大的机房,应该避免互相影响。 树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 14:51
本身民规上就有这个要求:照明电源不应引自信息设备的配电盘。这么的大的机房,应该避免互相影响。
民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说 rainmen_73 发表于 2018-3-26 15:55
民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说
是的,对于民用建筑里的单个机房,合在一起是合适的,他这个专门机房,分开好 x01oct 发表于 2018-3-26 11:08
1.按规范的话,级别不高的城市,供电级别也不高。但是通常,当地要求会按照高级别供电,我觉得您可以考虑按 ...
多谢解答,关于第二个问题,本想机房内都做备用照明,但是考虑备用照明疏散应急灯都是从这个EPS出,觉得重复了。我想机房都做一级负荷,但是考虑到一级负荷(二路电源柴发的启动时间)是不是不满足切换时间,才想做的15%备用照明。 树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:38
1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明
多谢解答,好像您的观点和oct前辈一致,觉得没必要做15%备用照明是吧 想请教疏散照明电源转换时间要求不超过5秒 这个怎么解决如果不设置备用照明
难道是疏散应急照明可以当备用照明使用吗个人理解这种地方按道理说不需要着火了还继续工作。。 想做15%备用照明也是看规范要求确实不清楚具体要求的意义何在 rainmen_73 发表于 2018-3-26 15:55
民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说
多谢探讨,向前辈大咖们学习了! 爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:19
多谢解答,好像您的观点和oct前辈一致,觉得没必要做15%备用照明是吧 想请教疏散照明电源转换时间要求 ...
个人认为:满足一级负荷的照明,最好是设置双切的照明配电箱给照明供电(即100%备用照明)。疏散照明的转换时间,靠本身带的蓄电池来满足(当然两回满足切换的市电也行,但灯具没有蓄电池,不好验收。一回市电一回发电机肯定不行) 爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:12
多谢解答,关于第二个问题,本想机房内都做备用照明,但是考虑备用照明疏散应急灯都是从这个EPS出,觉得 ...
用油机的话,切换时间不能保证,可以用EPS来保证切换时间,或者灯具自带蓄电池。 x01oct 发表于 2018-3-27 10:08
用油机的话,切换时间不能保证,可以用EPS来保证切换时间,或者灯具自带蓄电池。
学习了 感谢各位!