官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:38 1.一级负荷 2.一级负荷的照明+疏散照明 3.机组的UPS不要去带照明
rainmen_73 发表于 2018-3-26 14:41 “机组的UPS不要去带照明”是建议还是有规范依据。建议的理由?
树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 14:51 本身民规上就有这个要求:照明电源不应引自信息设备的配电盘。这么的大的机房,应该避免互相影响。
rainmen_73 发表于 2018-3-26 15:55 民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说
x01oct 发表于 2018-3-26 11:08 1.按规范的话,级别不高的城市,供电级别也不高。但是通常,当地要求会按照高级别供电,我觉得您可以考虑按 ...
消防应急照明专题帖子汇总
爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:19 多谢解答,好像您的观点和oct前辈一致,觉得没必要做15%备用照明是吧 想请教疏散照明电源转换时间要求 ...
爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:12 多谢解答,关于第二个问题,本想机房内都做备用照明,但是考虑备用照明疏散应急灯都是从这个EPS出,觉得 ...
x01oct 发表于 2018-3-27 10:08 用油机的话,切换时间不能保证,可以用EPS来保证切换时间,或者灯具自带蓄电池。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页