wangguichao66 发表于 2018-3-25 22:15:37

关于配四发电机容量计算中星三角启动系数C的问题

配四P95-96按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要计算发电机容量公式中
C---按电动机启动方式确定的系数,...星三角启动的C值0.67,是否有误,按启动电流倍数应为0.33。
理由:1、技术措施表4.22中,星三角启动的的最小启动倍数是全压启动的0.33倍。
         2、星三角启动的启动电流是全压启动电流的1/3。
其他:配四公式中K值--电动机启动倍数似就是电动机启动电流倍数,如果直接写明是“电动机启动电流倍数”就可以避免歧义。

wangguichao66 发表于 2018-3-25 22:21:35

抱歉!贴不上图片,有劳各位翻书吧。{:1_418:}

电气书生 发表于 2018-3-26 08:49:41

我也有同样疑惑,不过C=0.66很早就有了,民用建筑电气设计规范就有,应该哪里的C值不是指电动机启动时的值,我也只能这么想。