账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6191|回复: 2

[问题探讨] 关于配四发电机容量计算中星三角启动系数C的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-25 22:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配四P95-96按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要计算发电机容量公式中
C---按电动机启动方式确定的系数,...星三角启动的C值0.67,是否有误,按启动电流倍数应为0.33。
理由:1、技术措施表4.22中,星三角启动的的最小启动倍数是全压启动的0.33倍。
         2、星三角启动的启动电流是全压启动电流的1/3。
其他:配四公式中K值--电动机启动倍数似就是电动机启动电流倍数,如果直接写明是“电动机启动电流倍数”就可以避免歧义。
     
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:21:35 | 显示全部楼层
抱歉!贴不上图片,有劳各位翻书吧。{:1_418:}
     
发表于 2018-3-26 08:49:41 | 显示全部楼层
我也有同样疑惑,不过C=0.66很早就有了,民用建筑电气设计规范就有,应该哪里的C值不是指电动机启动时的值,我也只能这么想。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则