whitepigeon
发表于 2018-4-19 17:23:05
树欲静而风不止 发表于 2018-4-19 14:38
这是林老的回答
可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有的柱子连起来?
树欲静而风不止
发表于 2018-4-20 09:01:29
whitepigeon 发表于 2018-4-19 17:23
可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有 ...
因为建筑施工中钢筋的连接做法本身就满足了防雷要求
rainmen_73
发表于 2018-4-20 09:18:16
whitepigeon 发表于 2018-4-19 17:23
可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23216&size=300x300&key=677c95d457d93779&nocache=yes&type=fixnone
小菜菜、
发表于 2018-4-20 09:36:58
不能焊接这条俺也被提过~同样的条文{:1_423:}
gunflower
发表于 2018-5-29 16:36:21
四周按18米或25米间距的柱子内钢筋做引下线
x01oct
发表于 2018-5-30 10:57:31
gunflower 发表于 2018-5-29 16:36
四周按18米或25米间距的柱子内钢筋做引下线
这两个距离是专设引下线的距离要求
茶涩
发表于 2018-6-1 16:29:53
fitman 发表于 2018-3-15 17:28
按理说,利用建筑物内筋作引下线,就没有18、25米的说法,但为了过审图,我们还是按这个来标注引下线。另外 ...
我们也有这种问题,施工、预算总提,现在不知道要怎么办
lanxia_008
发表于 2018-6-2 12:41:53
D:\388\Desktop\2
D:\388\Desktop\3
fitman
发表于 2018-6-4 09:44:48
茶涩 发表于 2018-6-1 16:29
我们也有这种问题,施工、预算总提,现在不知道要怎么办
还是要标注的,一是过审图;二是建筑物的内部钢筋虽然已成一个引下线系统,但对于天面连接接闪带时,还是要保证规范要求的电气间距的。我们不标注的话,很难保证施工单位如何预留上接接闪带的钢筋。
fitman
发表于 2018-6-4 09:59:24
lanxia_008 发表于 2018-6-2 12:41
不知这是那个会议的专家意见。有很多不错的解释,但个人对其中两点有异议。
2.3关于塑钢窗的建议不合理。就算是低压的电击防保,一直也不会把塑钢,喷塑、喷漆之类的绝缘层看作可靠绝缘,更何况是雷电保护。
3.2关于均压环的连接要求是使用卡夹器或焊接是不合理的。因为雷规已明白说明多钢筋连接时可用土建的缚扎法。解释中混淆了防雷均压环和电气等电位的概念。不过在这里也要说明一下。据我了解,现在土建时立柱的垂直钢筋和水平圈梁的钢筋,多是直接放入的锚固式(这点解释的观点是对的),而根本没有缚扎,所以应提醒施工方注意。
xuxizhong
发表于 2018-6-4 11:59:41
按18,25米画图,实质上全部柱子,雷电流不长眼。
xuxizhong
发表于 2018-6-4 12:30:43
GB 50303-2015 要求两点焊接。
GB 50057-20104.3.5.6条文说明,要求一点焊接。
xuxizhong
发表于 2018-6-4 12:35:20
引下线自身不焊接{:1_423:},我看错标题了!!!
stsaga
发表于 2018-6-7 17:27:40
接地图怎么画?
树欲静而风不止
发表于 2018-6-8 08:42:26
stsaga 发表于 2018-6-7 17:27
接地图怎么画?
接地图,不需要再画出接地网与引下线的连接点了