树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 10:44:50

taianwx 发表于 2018-3-20 10:35
这意见也太操蛋了,没写入规范的也能作为依据?那还要规范作甚,最起码也得出个勘误吧

不止这一个地方,江苏省图审办出的技术问答,也是这个观点

taianwx 发表于 2018-3-20 10:50:37

有这种文件要求的话,就按文件执行吧,不过估计文件编写人员也听了林总的宣贯{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 11:16:30

taianwx 发表于 2018-3-20 10:50
有这种文件要求的话,就按文件执行吧,不过估计文件编写人员也听了林总的宣贯

佩服林总的学问,但在这一点上,林总确实没有表示清楚

rainmen_73 发表于 2018-3-20 11:33:38

树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 10:10
看看图审给的意见

钢筋能否焊接或如何焊接问题本身是可以提出的,但这也应该是结构专业对钢筋连接的施工有要求。如果是从电气审图人员引用规范条文,我没看出来哪句话有不得焊接的意思

890214 发表于 2018-3-20 11:56:05

在这一点上,林总确实没有表示清楚

x01oct 发表于 2018-3-20 13:01:35

树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 10:10
看看图审给的意见

这是哪里的意见?

对焊、搭焊都是规范条文中允许的,为什么说不得采用焊接呢?还强条...

所有柱子的钢筋做引下线,又是哪个条文规定的?

libocai 发表于 2018-3-21 15:22:02

x01oct 发表于 2018-3-16 12:52
按柱子内钢筋的话,没有18或者25米的说法。

但是有的时候审图真的会按照这个数字提审图意见。

民规11.3.2-7-2 不算吗?

x01oct 发表于 2018-3-21 16:47:58

libocai 发表于 2018-3-21 15:22
民规11.3.2-7-2 不算吗?

我个人意见:专用的规范修编了,以现行的专用规范为准。民规,就是查漏补缺的~~
民规的防雷强条还是按0.3和0.06区分防雷等级呢~~
顺便说,我自己画,肯定是小于18m,因为要么每跨都引下,要么隔跨引下,所以这条对我没有影响。

xuxizhong 发表于 2018-3-22 08:33:50

貌似施工规范接闪带和引下线,引下线和基础接地极要焊接,强条。

DDou 发表于 2018-3-22 09:08:22

树欲静而风不止 发表于 2018-3-20 10:10
看看图审给的意见

这个审图的有点扯了

冷系 发表于 2018-3-23 10:42:45

x01oct 发表于 2018-3-21 16:47
我个人意见:专用的规范修编了,以现行的专用规范为准。民规,就是查漏补缺的~~
民规的防雷强条还是按0. ...

我也是这么做的,不会遇到上面提的问题,有次厂房每两跨做一引下,图审建议多做几个点,我就老老实实加了

x01oct 发表于 2018-3-23 10:50:48

冷系 发表于 2018-3-23 10:42
我也是这么做的,不会遇到上面提的问题,有次厂房每两跨做一引下,图审建议多做几个点,我就老老实实加了

是的,审图有时候会提,不是太原则的问题,我们改也就改了,不去跟审图人员纠缠规范条文。

whitepigeon 发表于 2018-4-19 14:27:18

所谓的所有柱子是雷规5.3.8的规定吧。。
但我对条文的理解是,当仅仅利用柱筋无法满足专设引下线的间距时,所有柱子都做引下线,也视为满足要求。

树欲静而风不止 发表于 2018-4-19 14:38:07

whitepigeon 发表于 2018-4-19 14:27
所谓的所有柱子是雷规5.3.8的规定吧。。
但我对条文的理解是,当仅仅利用柱筋无法满足专设引下线的间距时 ...

这是林老的回答

TNS 发表于 2018-4-19 15:45:49

利用建筑物的钢筋做防雷装置不得采用焊接?还是强规?还说是“强规”?奇闻!

6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。