发电机保障的负荷,可以满足一级负荷要求
如何一级负荷中有特别重要的负荷,怎么办? fangyangde0413 发表于 2018-2-22 10:44
如何一级负荷中有特别重要的负荷,怎么办?
这种特别重要的负荷一般容量不大,加EPS或UPS解决 树欲静而风不止 发表于 2018-2-22 10:57
这种特别重要的负荷一般容量不大,加EPS或UPS解决
1、柴发、EPS、UPS既能作为备用负荷又能作为应急负荷。。。。
2、如果存在特别重要的负荷,不管大小,那么项目供电必须一级负荷才满足规范要求。 一般工厂这样做法, 都是为了满足消防的二级负荷要求。 这种做法满足一级负荷。
ps负荷分级,用类措辞不准确。