账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2754|回复: 7

[求助] 解读负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2018-2-14 12:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-22 09:11:56 | 显示全部楼层
发电机保障的负荷,可以满足一级负荷要求
     
发表于 2018-2-22 10:44:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-22 09:11
发电机保障的负荷,可以满足一级负荷要求

如何一级负荷中有特别重要的负荷,怎么办?
发表于 2018-2-22 10:57:49 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2018-2-22 10:44
如何一级负荷中有特别重要的负荷,怎么办?

这种特别重要的负荷一般容量不大,加EPS或UPS解决
     
发表于 2018-2-22 15:45:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-22 10:57
这种特别重要的负荷一般容量不大,加EPS或UPS解决

1、柴发、EPS、UPS既能作为备用负荷又能作为应急负荷。。。。
2、如果存在特别重要的负荷,不管大小,那么项目供电必须一级负荷才满足规范要求。
     
发表于 2018-3-1 08:58:59 | 显示全部楼层
一般工厂这样做法, 都是为了满足消防的二级负荷要求。
     
发表于 2018-3-3 14:00:54 | 显示全部楼层
这种做法满足一级负荷。
ps负荷分级,用类措辞不准确。
     
 楼主| 发表于 2018-3-3 19:39:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则