零度左耳 发表于 2018-1-3 08:53:17

配电箱(柜)需设置二层门,有明确要求吗

如题,在网上查到一个资料,不知道是不是规范,但是没有编号,或者是招标文件的内容。再附一张现场的图片,断路器操作柄距地太低这种情况怎么解决,所以想找到依据是否应该家装二层门,箱厂设计是否存在问题。

我在GB50254-2014规范中的3.0.9条第二款看到 “2 操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1 2 0 0 m m 〜1 5 0 0 m m,........” 从现场照片来看是否违反了这一条呢?

零度左耳 发表于 2018-1-3 08:54:20

这份资料截图准确出处在哪呢

树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 09:07:28

这个操作位置确实偏低了,不方便。另外双层门,好像没有规范有规定

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:13:20

树欲静而风不止 发表于 2018-1-3 09:07
这个操作位置确实偏低了,不方便。另外双层门,好像没有规范有规定

我昨天找了一晚上资料也没找到做双层门的依据。我传的这份资料截图有人说其实就是甲方自己的招标文件。现在操作手柄低,电业局不给验收,理由是怕误触碰和剐蹭。这种情况箱厂是否违反了我发的那个规范条文呢?

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:31:32

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:13
我昨天找了一晚上资料也没找到做双层门的依据。我传的这份资料截图有人说其实就是甲方自己的招标文件。现 ...

谢谢 但是双层门的确实是好像没有硬性规定主要是箱子的图我也不画啊 只画系统啊 然后写箱体依据系统图加工 。至于怎么排列 高低大小啥的 也不是我负责了啊现在甲方把责任推到设计这里我觉得箱厂有责任啊

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:35:40

自己也是没写的明确些说明上

taianwx 发表于 2018-1-3 09:41:22

两层门就能解决操作手柄低的问题?不过这文件看着像照抄的电业局的

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:42:44

taianwx 发表于 2018-1-3 09:41
两层门就能解决操作手柄低的问题?不过这文件看着像照抄的电业局的

两层门至少不会误触碰和挂到 外边是看不见操作柄的

二点半太阳 发表于 2018-1-3 09:43:02

第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作,除非是抽屉柜。隔离开关操作手柄可以在箱体外,但应在上方。

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:45:55

二点半太阳 发表于 2018-1-3 09:43
第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作,除非是抽屉柜。隔离开关操作手柄可以在 ...

“第一次看到这样的配电箱。落地安装的非标箱,断路器一般在箱内操作” 这个有具体出处吗 我想要看看 好跟甲方讲讲啊现在他们把电业局不验收的怎么推到设计这里来了

taianwx 发表于 2018-1-3 09:47:46

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:42
两层门至少不会误触碰和挂到 外边是看不见操作柄的

原来是这个两层{:1_437:}

零度左耳 发表于 2018-1-3 09:50:11

taianwx 发表于 2018-1-3 09:47
原来是这个两层

就是类似这种两层的箱体门

x01oct 发表于 2018-1-3 10:09:12

本帖最后由 x01oct 于 2018-1-3 10:10 编辑

存在落地柜,所以我认为GB50254的那个转轴不是说的您1楼的问题,毕竟,1楼照片里不是转轴手柄

1楼图片中的配电箱,从管理角度来说,跟没有门也没啥大区别,开关的手柄部分全明露,任何人都可以搬动,上锁只是为了封闭一次接线端子和二次接线~~

零度左耳 发表于 2018-1-3 10:13:31

x01oct 发表于 2018-1-3 10:09
存在落地柜,所以我认为GB50254的那个转轴不是说的您1楼的问题,毕竟,1楼照片里不是转轴手柄

1楼图片中 ...

但是 安装的确实过低了 如果加一个卡扣的外门觉得会好些

x01oct 发表于 2018-1-3 10:45:50

零度左耳 发表于 2018-1-3 10:13
但是 安装的确实过低了 如果加一个卡扣的外门觉得会好些

是的,1楼图的配电箱确实太低了,而且不明白为啥要这么低