解决办法:把开关操作手柄装在箱内,不要露出箱面。或加装旋转操作手柄。 设计有设计规范,制造有制造标准。配电箱制造成这样,应该是制造厂的事情。若说成设计院的责任,请他举证,指出设计违反了哪些规范。 建设工程所用设备极多,质量问题全部要设计单位负责吗? 还有一条是 当地电业部门不认可这种明装的落地箱子他们希望做成嵌墙安装的那种 这里我也存在了方案失误{:1_437:} 制造厂胡搞,这是厂家责任。
没见过这样的落地柜子。 楼梯间里的这种层电表箱的开关这么做应该是可以的吧我看好多都是样的
零度左耳 发表于 2018-1-3 12:08
楼梯间里的这种层电表箱的开关这么做应该是可以的吧我看好多都是样的
看不明白,这个开关是干啥用的,为啥一定要外露出来。
我之前见到的配电箱,就算是住宅用的,也是在外面加一个翻盖(不上锁),防止误触。
现在这种,完全没道理啊~~ x01oct 发表于 2018-1-4 10:38
看不明白,这个开关是干啥用的,为啥一定要外露出来。
我之前见到的配电箱,就算是住宅用的,也是在外 ...
我是黑龙江的 这边好多都没有翻盖而且这种箱还是电业局认可的施工的我觉得都应该把开关把手隐藏起来好些 这种箱子真得不行,太低不便操作
页:
1
[2]