rexcao 发表于 2017-12-29 08:43:10

民用建筑群里独立修建的柴油发电机房需要设置火灾自动报警装置吗?

请问下,建筑设计防火规范 5.4 条 规定了 : 布置在民用建筑内的柴油发电机房应设置火灾报警装置。 如果把柴油发电机房单独修建,且与其他建筑满足防火间距要求,是否就可以不设置火灾自动报警装置了?

fitman 发表于 2017-12-29 09:11:13

这个发电机房就不是设在民用建筑内了。

x01oct 发表于 2017-12-29 11:54:49

那选个集装箱式室外机组不就得了~~干嘛还做个建筑?

rexcao 发表于 2017-12-29 12:24:26

发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池,这种独立建设的设备房,是否可以不执行建筑设计防火规范 5.4 条?

树欲静而风不止 发表于 2017-12-29 15:04:03

单独建造的,不需要设置火灾报警

zhchwen33 发表于 2018-1-2 08:55:37

单独建造的机房,不需要设置火灾报警

taianwx 发表于 2018-1-2 08:57:09

发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池{:1_432:}

yis359574718 发表于 2018-1-2 09:15:30

不需要设置了。

零度左耳 发表于 2018-1-2 09:53:01

我最近也画一个独立的发电机房 但是消防队要求水暖专业设置气体灭火后来我做了个壁挂式的联动型报警器设置在值班室了

cherish672 发表于 2021-5-25 14:15:12

rexcao 发表于 2017-12-29 12:24
发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池,这种独立建设的设备房,是否可以不执行建筑设计防火规范 5.4...

这样的设备用房最后做火灾报警系统了吗?

沉默是金哈 发表于 2021-5-26 09:26:07

cherish672 发表于 2021-5-25 14:15
这样的设备用房最后做火灾报警系统了吗?

发电机房下面设消防水池和泵房不合理吧
页: [1]