[规范条文] 民用建筑群里独立修建的柴油发电机房需要设置火灾自动报警装置吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-29 08:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,建筑设计防火规范 5.4 条 规定了 : 布置在民用建筑内的柴油发电机房应设置火灾报警装置。 如果把柴油发电机房单独修建,且与其他建筑满足防火间距要求,是否就可以不设置火灾自动报警装置了?
     
发表于 2017-12-29 09:11:13 | 显示全部楼层
这个发电机房就不是设在民用建筑内了。
     
发表于 2017-12-29 11:54:49 | 显示全部楼层
那选个集装箱式室外机组不就得了~~干嘛还做个建筑?
     
 楼主| 发表于 2017-12-29 12:24:26 | 显示全部楼层
发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池,这种独立建设的设备房,是否可以不执行  建筑设计防火规范 5.4 条?
发表于 2017-12-29 15:04:03 | 显示全部楼层
单独建造的,不需要设置火灾报警
     
发表于 2018-1-2 08:55:37 | 显示全部楼层
单独建造的机房,不需要设置火灾报警
     
发表于 2018-1-2 08:57:09 | 显示全部楼层
发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池
     
发表于 2018-1-2 09:15:30 | 显示全部楼层
不需要设置了。
     
发表于 2018-1-2 09:53:01 | 显示全部楼层
我最近也画一个独立的发电机房 但是消防队要求水暖专业设置气体灭火  后来我做了个壁挂式的联动型报警器设置在值班室了
     
发表于 2021-5-25 14:15:12 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-12-29 12:24
发电机房的下面有个消防水泵房和消防水池,这种独立建设的设备房,是否可以不执行  建筑设计防火规范 5.4  ...

这样的设备用房最后做火灾报警系统了吗?
     
发表于 2021-5-26 09:26:07 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2021-5-25 14:15
这样的设备用房最后做火灾报警系统了吗?

发电机房下面设消防水池和泵房不合理吧