商铺配电箱按单位面积计算后还要乘需要系数吗?
商铺内配电箱一般非餐饮按100瓦每平米,餐饮按250瓦每平米选了功率后,配电箱的功率还要乘需要系数吗?单位指标法适用于方案设计阶段,不用乘需要系数 乘不乘系数,看你怎么解释了~~都行~~{:1_428:}
我到是觉得,一般情况下,按面积估算的单个配电箱没必要乘系数,多个配电箱可以乘系数。 不能再乘系数了 树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 14:14
不能再乘系数了
我经常看到我这里小朋友们设计的图纸,单个照明配电箱,写着Pe=50kW,kx=0.8,Pjs=40kW,那我就问,干嘛不直接写40kW不就得了~~{:1_428:}
可能,这算是理念不同吧~~{:1_438:} 感觉还是要乘,要不然明显太大了 方案阶段负荷计算不再乘系数 x01oct 发表于 2017-12-15 15:03
我经常看到我这里小朋友们设计的图纸,单个照明配电箱,写着Pe=50kW,kx=0.8,Pjs=40kW,那我就问,干嘛 ...
我就是这种小朋友,尴尬了,,,,我领导说不用,但是也不管我这么做,,,, 郭乃嘉 发表于 2017-12-20 15:40
我就是这种小朋友,尴尬了,,,,我领导说不用,但是也不管我这么做,,,,
确实是无所谓,不用管....{:1_428:}