账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7354|回复: 8

[问题探讨] 商铺配电箱按单位面积计算后还要乘需要系数吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-15 11:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商铺内配电箱一般非餐饮按100瓦每平米,餐饮按250瓦每平米选了功率后,配电箱的功率还要乘需要系数吗?
     
发表于 2017-12-15 12:38:24 | 显示全部楼层
单位指标法适用于方案设计阶段,不用乘需要系数
     
发表于 2017-12-15 13:53:37 | 显示全部楼层
乘不乘系数,看你怎么解释了~~都行~~

我到是觉得,一般情况下,按面积估算的单个配电箱没必要乘系数,多个配电箱可以乘系数。
发表于 2017-12-15 14:14:26 | 显示全部楼层
不能再乘系数了
     
发表于 2017-12-15 15:03:09 | 显示全部楼层

我经常看到我这里小朋友们设计的图纸,单个照明配电箱,写着Pe=50kW,kx=0.8,Pjs=40kW,那我就问,干嘛不直接写40kW不就得了~~

可能,这算是理念不同吧~~
     
发表于 2017-12-16 23:11:19 | 显示全部楼层
感觉还是要乘,要不然明显太大了
     
发表于 2017-12-18 08:43:06 | 显示全部楼层
方案阶段负荷计算不再乘系数
     
发表于 2017-12-20 15:40:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-15 15:03
我经常看到我这里小朋友们设计的图纸,单个照明配电箱,写着Pe=50kW,kx=0.8,Pjs=40kW,那我就问,干嘛 ...

我就是这种小朋友,尴尬了,,,,我领导说不用,但是也不管我这么做,,,,
     
发表于 2017-12-21 12:35:07 | 显示全部楼层
郭乃嘉 发表于 2017-12-20 15:40
我就是这种小朋友,尴尬了,,,,我领导说不用,但是也不管我这么做,,,,

确实是无所谓,不用管....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则