爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:12:24

请问两个防火分区之间的防火卷帘算疏散通道上的防火卷吗

火灾自动报警规范4.6.3和4.6.4关于疏散通道和非疏散通道的卷帘门控制是不一样的,如图是地库两个防火分区的两面防火卷帘隔断。个人理解虽然这个卷帘门的位置算通道,但是着火了不是应该按分区疏散吗,那这个卷帘是不是可以一降到底,不需要温感烟感两种控制。我怎么觉得平时遇到的防火卷帘都是这种啊!!平时控制器来都是烟感加温感,是不是做得不对呀,树老师~~

郭乃嘉 发表于 2017-12-5 09:26:34

树老师是谁啊?条文说明和建筑说的不一样,你最好按照条文说明来~

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:30:23

郭乃嘉 发表于 2017-12-5 09:26
树老师是谁啊?条文说明和建筑说的不一样,你最好按照条文说明来~

树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘而我们设计人员全是按二步降做的

树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:34:37

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:30
树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘而我们设计人员全是按二步降做的

严格来说,确实是非疏散通道防火卷帘,只是防火分隔的,但据我了解,有的消防部门是这样认定的:只要卷帘下走人,都按两步降

x01oct 发表于 2017-12-5 09:35:10

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:30
树老师是论坛常青树啊哈哈   问题是建筑专业承认是非疏散通道防火卷帘而我们设计人员全是按二步降做的

看条文说明,说的很清楚了,汽车通道上的按疏散通道做。

树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:37:27

也就是说,除了中庭或外墙的防火卷帘,其余均两步降

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:38:44

树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:34
严格来说,确实是非疏散通道防火卷帘,只是防火分隔的,但据我了解,有的消防部门是这样认定的:只要卷帘 ...

明白了那我还是按两步走吧。。

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:40:45

x01oct 发表于 2017-12-5 09:35
看条文说明,说的很清楚了,汽车通道上的按疏散通道做。

我总觉得防火分区的卷帘就是一面墙,各个分区按楼梯间疏散就好,不走卷帘门下。条文确实说了车辆通道上的防火卷帘,我理解的是除了防火分区的车辆通道。。。是我理解错了

x01oct 发表于 2017-12-5 09:43:48

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:40
我总觉得防火分区的卷帘就是一面墙,各个分区按楼梯间疏散就好,不走卷帘门下。条文确实说了车辆通道上的 ...

我个人理解:
中庭处、玻璃窗(墙)处等明显无法走人的,按一步降设计。
但凡能有一点儿正常情况下有人的区域,均按两步降设计。

爱你大豆 发表于 2017-12-5 09:46:11

x01oct 发表于 2017-12-5 09:43
我个人理解:
中庭处、玻璃窗(墙)处等明显无法走人的,按一步降设计。
但凡能有一点儿正常情况下有人 ...

明白了    多谢指点{:1_418:}

DDou 发表于 2017-12-5 10:38:00

怎么没有温感

xhwnjut 发表于 2017-12-5 14:54:28

地下室应该还考虑了汽车的疏散

爱你大豆 发表于 2017-12-6 08:57:17

WMeng90 发表于 2017-12-5 10:38
怎么没有温感

我是想按一步降做的,现在修改了

爱你大豆 发表于 2017-12-6 09:03:50

WMeng90 发表于 2017-12-5 10:38
怎么没有温感

我是按一步降设计的,现在改成两步降。

whitepigeon 发表于 2017-12-6 15:17:23

我前一段时间做了两步降,被某个老师以非疏散通道的规范规定为理由要求改为了一步降。