我前一段时间做了两步降,被某个老师以非疏散通道的规范规定为理由要求改为了一步降。
严格派和稳妥派{:1_436:} 没错,应该按两步降,人疏散与车疏散都应考虑,这属于车辆疏散通道。有一句,借用其他防火分区进行疏散,地下车库里,相邻防火分区一般也只有防火卷帘,并没有防火门,如何借用? lichengjian 发表于 2017-12-6 15:37
没错,应该按两步降,人疏散与车疏散都应考虑,这属于车辆疏散通道。有一句,借用其他防火分区进行疏散,地 ...
如果借用相邻防火分区疏散,建筑必须在防火墙上考虑人员疏散的防火门。仅有防火卷帘不可以。 lichengjian 发表于 2017-12-6 15:37
没错,应该按两步降,人疏散与车疏散都应考虑,这属于车辆疏散通道。有一句,借用其他防火分区进行疏散,地 ...
车道防火卷帘按疏散通道两次降落是报警规范明确的。人员是否借用防火分区疏散是建筑专业确定的。应该去看建筑设计的防火分区示意图。按我所知,地下车库分区间不得借用安全出口。大致可以理解为地下疏散困难,为了停车方便,防火分区最大已经做到4000m2了,所以必须各分区自行满足两个安全出口的要求 lichengjian 发表于 2017-12-6 15:37
没错,应该按两步降,人疏散与车疏散都应考虑,这属于车辆疏散通道。有一句,借用其他防火分区进行疏散,地 ...
人员借用的要在防火卷帘旁边增设防火门,我这里的项目做过很多