农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?

请问:农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?有十个几井,变压器距机井最远500米。

rainmen_73 发表于 2017-11-27 09:12:41

用一个控制箱控制十几个井? TT制? 三芯吧

树欲静而风不止 发表于 2017-11-27 09:17:10

四芯电缆

890214 发表于 2017-11-27 09:50:48

问题太简单了吗?

wenqi3276 发表于 2017-11-27 11:12:10

至少应该设PE线吧

rainmen_73 发表于 2017-11-27 11:20:49

树欲静而风不止 发表于 2017-11-27 09:17
四芯电缆

TT可以就地接地吧

树欲静而风不止 发表于 2017-11-27 11:29:40

rainmen_73 发表于 2017-11-27 11:20
TT可以就地接地吧

可以,就是不知是否好施工,他这个现场也没有控制箱

890214 发表于 2017-11-27 13:32:49

每个机井旁设一个开关箱

x01oct 发表于 2017-11-27 16:55:31

本帖最后由 x01oct 于 2017-11-27 16:56 编辑

就地设控制箱,电源线采用四芯电缆,相线+N线,二次回路用~220V的,接地用TT系统,就地PE,不把PE线相互连通,减小转移电压
(这是一种方案)

rainmen_73 发表于 2017-11-27 18:47:37

x01oct 发表于 2017-11-27 16:55
就地设控制箱,电源线采用四芯电缆,相线+N线,二次回路用~220V的,接地用TT系统,就地PE,不把PE线相互连 ...

N线也可以不要,省一根线更经济。二次线路可以用380V操作电源

890214 发表于 2017-11-27 19:09:07

每个机井旁设一个开关箱,我看了,里面就是一个3P微断。

x01oct 发表于 2017-11-27 19:11:19

rainmen_73 发表于 2017-11-27 18:47
N线也可以不要,省一根线更经济。二次线路可以用380V操作电源

是的,可以。

多根N线拉过去,旁边设备取个电什么的也方便,比如照明什么的。

这就是个取舍的问题。

890214 发表于 2017-11-27 19:27:07

水泵电机是三相电机,10KW,两个乡镇的项目,两个设计单位的图纸,一个是三芯,一个是四芯。