消防配电线路保护层厚度问题

设计院图纸说明中有消防配电线路保护层厚度为不小于30mm,审图部门提出要求说不具体,怎么看?

wenqi3276 发表于 2017-11-23 16:59:26

是不是应该明确上下保护层的厚度都是不小于30mm,比如100mm现浇板,消防配电线路只能敷设在从下到上31~69这个区间

树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 08:54:57

保护层厚度为不小于30mm,已经是具体了。

树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 08:55:30

估计是图审没有看到你线路穿管的要求。

树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 08:56:34

就是现在总在提的,规范正文说暗敷穿管,条文里说穿金属管。

wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:24:36

树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 08:55
估计是图审没有看到你线路穿管的要求。

这个保护层厚度是从楼面算起还是从楼板算起还是从楼板上下板面算起觉得规范是没有交代清楚

x01oct 发表于 2017-11-29 16:46:55

wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:24
这个保护层厚度是从楼面算起还是从楼板算起还是从楼板上下板面算起觉得规范是没有交代清楚

不管是结构面层还是建筑面层,都算

890214 发表于 2018-1-29 10:54:52

应该是不燃性结构内,保护层厚度为不小于30mm

齐烟九点 发表于 2018-3-27 16:26:06

保护层厚度不小于30mm已经很具体了,审图人员是不是理解能力太差